Помогите пожалуйста справиться с такой задачей. Необходимо подключить термосопротивление. Можно ли это сделать на прямую к ПР102. И как лучше реализовать при превышении уставки появлялась булевая переменная.
Вид для печати
Помогите пожалуйста справиться с такой задачей. Необходимо подключить термосопротивление. Можно ли это сделать на прямую к ПР102. И как лучше реализовать при превышении уставки появлялась булевая переменная.
Какой-то странный вопрос, типы ТС поддерживаемые "из коробки" указаны в РЭ и свойствах входа!
Если в этом списке нет вашего типа ТС, мне кажется, лучше применить совместно с ТС нормирующий преобразователь, встроенный в головку ТС или отдельный.
И есть функция сравнения на большее.
Вероятно Вы ленитесь РЭ прочитать или хотя бы посмотреть в ОЛ, там всё указано и даже справка есть.
Вопрос состоит в том в основном все ТС преобразователи на выходе выдают переменные с плавающей запятой. Мне надо возможность задавать уставу и выдавать булевую переменную.
Если было бы так просто я бы не заморачивался. У меня другое сейчас волнует можно ли подключить к Аналоговым входам ТС. И как подключить трехпроводный датчик к ПР.
Сергей 0308 если вам не сложно посмотрите вот такой вид ТС который я рассматриваю. (ДТС224-РТ100.В3.43/1)
В данное время рассматривается диапазон температур от 0 до 100.