Спасибо за ответ. А как через конфигуратор задать параметры СМИ2, ведь конфигуратор устанавливается на компьютер заначит нужно как то подключить СМИ2 к компьютеру, а кабель подключения к СМИ2 не прилагался, зато прилагается кабель ЮСБ к ПР200, вот я и подумал что можно как то настроить СМИ2 через ПР200 по ЮСБ кабелю, или нужно обязательно докупать отдельно кабель для СМИ2
-
Кабель докупать не надо СМИ2 подключается к ПК через АС4. клеммы А В
-
А АС4 это преобразователь RC485 в ЮСБ который стоит 3000руб, я правильно понимаю, его же надо докупать или всё таки есть возможность как то настроить СМИ2 через ПР200 по прилагающемуся к нему ЮСБ кабелю, заранее спасибо за любой ответ.
-
Первоначальная настройка делается в конфигураторе на ПК. Вместо АС4 можно использовать любой другой преобразователь USB-RS485
-
так то в смишке должны хоть какие то но быть настройки по умолчанию, можно и с ними попробовать, не покупая преобразователь
-
Вложений: 1
Вложение 25188 Заводские настройки у СМИ2 по протоколу ОВЕН
-
Спасибо за ответ, я читал на форуме, что есть возможность СМИ2 сбросить на заводские настройки путём нажатия кнопки и удержания её в течении 3 секунд, тогда выставляется адрес 16 и остальные настройки по умолчанию, я правильно понимаю, так как у меня щит состоит только из одного ПР200 и одного СМИ2, то ПР200 можно сконфигурировать под эти настройки, и ещё а обязательно две переменные времени мин и сек превращать в одну, а нельзя передавать значения переменных в разные регистры СМИ2 то есть два индикатора в СМИ2 использовать под мин и два индикатора СМИ2 использовать под сек разделённые точкой.
-
:) теперь осталось почитать доки по ПР200 умеет ли он общаться по протоколу ОВЕН
ЗЫ придется идти в магазин и покупать преобразователь USB_to_RS485
-
ПР 200 поддерживает только Modbus RTU/ASCI
-
Где, в какой документации и на какой странице написано, что для переменных типа FLOAT адрес регистра должен быть 27? И возможно ли выводить вещественные переменные, когда СМИ2 - мастер сети?