А то.
Только "ОВЕН" фирма стеснительная, стесняются они своей крутизны...:)
Вид для печати
Прекратите обманывать народ, пока в ПР200 сетевые переменные энергонезависимы на половину, их нельзя инициализировать...
Когда исправите ?
Я писал про энергонезависимые переменные которые используются внутри ПР, про сетевые я ничего не писал, по поводу исправления, с этим были какие-то сложности, поэтому вопрос пока отложили.
Здравствуйте. ПР114 не сохраняет значения переменных - ни сетевых, ни энергонезависимых. В проекте пробовал и просто в сетевую переменную писать, и сначала писать в энергонезависимую, а потом из этой энергонезависимой писать в сетевую - результат тот же: после отключения питания СПК считывает из ПР114 нули. ЧТо я делаю не так?
Не могу найти ничего... Не вспомните, где?
Попробуйте как-то примерно так:
Вложение 33287
Должно сохраниться значение переменной после перезагрузки ПР, до первого изменения состояния входов, спустя 3 секунды после перезагрузки! На 3 секунды специально блокировал, чтобы сигналы со входов устаканились, короче не знаю чего Вы хотите!? Посмотрите темы про ПР114, я там очень много подобной лабуды выкладывал!
И эти темы в помощь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27410
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511&page=2
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3