Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.Вложение 33073. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.
Существует потребность завязать работу СМС оповещений о превышении параметра (температуры в морозильных камерах) (ПЛК 323 Телемеханика Лайт ТРМ200 и ПВТ100) от времени превышения заданных пределов. Например, СМС отправляется при выходе температуры за заданные пределы на 30 минут и более.
В модуле контроллеры, нужно добавить функциональный блок усреднение, добавить необходимое количество каналов и добавить на входа ФБ необходимые переменные (путем переноса параметров из дерева конфигурации на р входы ФБ Вложение 33083, сам же ФБ находится в "задачах"Вложение 33084, описание блока в "справке"Вложение 33085
Для определения выхода за границы (по времени) можно использовать блок сравнения и таймер. Для хранения уставок - переменные. По факту превышения по уставке и по времени формируйте дискретную переменную, по которой и будет генерироваться СМС сообщение. К слову, смс отправляются только с ПК, с 323 ПЛК отправить смс нельзя.
Настройка отправки смс производится в модуле Алармы, также можете ознакомиться с данной темой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26973
Добрый день.
Как изменить ширину столбцов на визуализации на вкладке События?
На вкладке Сигнализация мышкой все прекрасно меняется, а на вкладке События - редактирование границ недоступно..
Здравствуйте
В режиме редактирования нужно правой кнопкой мыши щелкнуть на поле "события", открыть настройки,и на вкладке "Колонки" поставить галочку - разрешить изменение размеров. (см. рисунок) Вложение 33228
Спасибо!
Еще вопрос: почему-то в поле Пользователь не выводится имя пользователя.
там появляется имя пользователя,выполнившего квитирование события ( после квитирования) или осуществившего управление. Попробуйте сквитировать аварию или сформировать какое то событие.
У меня в проекте дискретная кнопка с записью события в базу данных.
Нажатие на кнопку выводится в файл отчета. Но во вкладке Событие оно не отображается.
Еще вопросы по элементу Мультивибратор.
Можно ли сделать время импульсов меньше 1 сек.?
В документации написано, что время задается в мсек. Реально получается- в секундах.
Какой-то глюк с этим мультивибратором.
Пока к его выходу ничего не прицеплено- работает ОК.
Как только к выходу мультивибратора цепляю реальный выход ПЛК -вместо серии импульсов получается просто лог.1 на время от старта до сброса.
Как с эти бороться?
Проверьте что в журнале событий стоит галочка на той группе, в которую вы назначили событие.(сообщения,алармы и т.д.)
Период формирования импульсов не может быть меньше периода исполнения задачи. По уолчанию у каждой задачи период исполнения 1с. Сделайте поменьше.Цитата:
Можно ли сделать время импульсов меньше 1 сек.?
В документации написано, что время задается в мсек. Реально получается- в секундах.
При привязке к выходу плк реально в ПЛК логика отрабатывается, реле щелкает) . Если на выходе блока не обновляются данные (после того как период исполнения задачи поменяли) - попробуйте перезапустить опрос . Вложение 33238
Галочка на нужной группе поставлена, событие отражается, но пользователь - нет.
период задачи поставил 50мс (было 100) приоритет задачи менял до максимального, но в результате : если меньше 1000мс - импульсы с мультивибратора идут нестабильные по времени или совсем не идут.
Доброе утро.
И все-таки, получить на выходе ПЛК100 ТЛ импульс(ы) хотя бы 500мс возможно? Это же любое ПР может..
Как ни изголялся, меньше секунды не получается.
Проверили,потестировали, действительно период меньше 1000 мс не отрабатывается корректно. Это связано с "обрезанной" версией Линукс на старых плк.
Для генерирования импульсов с частотой больше 1 Гц рекомендуем использовать новый ПЛК 110-ТЛ.
Спасибо !
Здравствуйте! вопросы будут позже, а сейчас констатация фактов. По приглашению руководителя направления по энергетике Бориса Попова, был на стажировке. За три дня мне вбили основу для работы с телемеханикой лайт, сам даже не знаю сколько времени бы потратил сам.
Большое спасибо Татьяне и Сергею за безграничное терпение, в коллективе работают высококлассные специалисты, и просто открытые и позитивные люди.
И так вопросы:
- собрал стенд из контроллера 323ТЛ и модулей ввода, настроил визуализацию, при подаче сигнала на модуль ввода МВ110-16Д на мнемосхеме аппарат переключается, но с задержкой в секунд 20, где нужно изменить настройки периода опроса?
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд.
На вкладке "Связь с контроллером" установить период опроса по TCP поменьше, по умолчанию ставится в 30 секунд. КОнфигурацию залить в контроллер, построить конфигурацию для верхнего уровня и после перезапуска сервера сбора данных будет работать опрос с введеным там периодом. Вложение 33464
Данную ситуацию попробуем воспроизвести. Пока попробуйте изменить период исполнения вашей задачи ( по умолчанию 1 секунда) Вложение 33466Цитата:
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд
Спасибо, с первым вопросом разобрались, уменьшили период опроса, заработало шустрее.
В процессе работы возникла интересная идея на будущее. На базе ПЛК и модулей ввода/вывода можно реализовать электромагнитную (оперативную) блокировку разъединителей. Это значительно упростит жизнь монтажника и ускорит монтаж.
В своём проекте я использую ПЛК в качестве УСПД, я все равно собираю все положения коммутационных аппаратов и передаю на верхний уровень. Добавив логику и модуль релейных выходов, можно реализовать блокировку разъединителей.
Итого, на базе ПЛК можно реализовать прием/передачу сигналов на верхний уровень в Scada, реализовать электромагнитную блокировку разъединителей, управление наружным освещением с различными алгоритмами и т.п.
Здравствуйте, Татьяна!
Увеличил скорость по вашей рекомендации, заработало быстрее, задержка есть в районе секунды, думаю это ограничение самого протокола modbus/
Так же "скользящий" сигнал длительностью менее 0,3-0,5 с. не подхватывается и его как бы для контроллера не было. Для моих нынешних задач это не критично, но этот момент надо будет учесть при реализации других алгоритмов.
Добрый день.
Имеется ли в визуализации возможность плавно перемещать (или поворачивать) объект в зависимости от значения переменной?
Здравствуйте.
Элемент "Мультиизображение" в визуализации можно привязать к аналоговой переменной, там вы можете вручную привязать к диапазону изменения параметра нужную картинку. "Плавность" будет зависеть от того,насколько вы детально разобeFCете диапазоны. Изображения должны быть в формате gif. Их можно взять из интернета или нарисовать в любом графическом редакторе. Вложение 33877
Спасибо.
Хотелось бы получить именно передвижение, а не смену видимости нескольких картинок.
А другие элементы, например - фигуру, тоже нельзя двигать ?
Если вы имеете ввиду задавать именно траекторию движения объекта, изменяя его координаты ХУ в зависимости от значения параметра - то нет,такой функции нет.
Но в рамках того же мультиизображения эта задачу можно решить). Что вы хотите анимировать\перемещать?
Татьяна, Спасибо за совет, но делать передвижение через мультиизображения слишком хлопотное дело, к тому же все равно плавного перемещения не получится.
Нужно именно движение по траектории, не в укор будь сказано, в той же Trace Mode это элементарно делается.
И раз уж речь зашла о сравнении, было бы неплохо расширить базовый набор логических блоков, по составу как в Owen Logic хотя бы.
Просто тут пришлось применить элемент исключающее ИЛИ из 8 штук элементов И и НЕ , а мне он не один нужен был.. В итоге простая задача заняла весь экран.
Еще сильно не хватает конструктора макросов, как в том же лоджике. Скрипты конечно выручают, но это не то, да и времени на них больше уходит со всеми этими объявлениями, присвоениями и.т.д.
Спасибо за ваш отзыв)
Мы работаем над расширением библиотеки стандартных блоков, но на данный момент для каких либо простых но "громоздких" задач рекомендуем использовать скрипты. Мы можем помочь реализовать такой скрипт,или дать шаблон по которому легко будет его изменять.
Что касается перемещения объектов по экрану, на мой взгляд это не функционально ( если рассматривать с точки зрения оператора) - слишком сложно воспринимать много постоянно меняющейся и движущейся информации, можно упустить из внимания действительно важные изменения. В этом вопросе мы за ситуативное восприятие - объект меняется только тогда, когда что-то произошло и оператору нужно обратить на это внимание
Татьяна, Вы безусловно правы, если исходить из точки зрения ОПЕРАТОРА - чем меньше на экране лишних шевелений, тем проще воспринимается информация.
Но если смотреть с позиции ПРОДАВЦА, то чем красивее и эффектнее картинка, тем больше вероятности, что она вызовет интерес у заказчика, особенно если он слабо понимает в автоматике и ориентируется больше на внешний вид.
Подскажите а есть ли готовые решения для работы скады Телемеханика ЛАЙТ и реле ПР200. Скажем такая задача. Есть 10 штук ПР200 Собраны в сеть по RS48. В каждом реле мы контролируем изменение состояния 8 цифровых входов. На АРМ мы видим на каком реле какой вход сработал. Нужен будет архив где можно будет увидеть во сколько , где( какое реле) и что ( какой вход поменял состояние ) произошло.
С уважением Захарченко игорь
Здравствуйте, Игорь.
ПР 200 как готовое устройство есть в библиотеке в модуле "Контроллеры". Если вам нужно контролировать только входы-выходы, то вам нужно подключить ваши реле к ПК через преобразователь 485-usb, и в модуле контроллеры настроить опрос через com-порт, к которому устройства будут подключены.
Но лучше один раз увидеть,чем 100 раз услышать, поэтому предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с Телемеханикой, в частности видео 2 и 6 - по работе с виртуальным контроллером WKLogic ( который можно использовать в вашем случае) и по добавлению устройств из стандартной библиотеки https://www.youtube.com/watch?v=AWir...QNk4_jl-1&t=4s
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при создании нового проекта в Телемеханике не создается база данных пользователей?Вложение 34210Вложение 34211
Вероятно, у вас уже установлена другая версия FireBird (3.0). Нужно переустановить БД из дистрибутива, удалив другие версии FB.
С версией FireBird 2.5 (из дистрибутива) на этой же стадии создания нового проекта пишет, что хост 127.0.0.1 не отвечает, хотя в командной строке этот адрес пингуется. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
А предыдущую удалили? Рекомендую удалить "начисто" - саму БД, и папку в пути где она лежала, и после рестарта ПК переустановить Телемеханику заново.
Благодарю Татьяна, попробуем
Здравствуйте!
При разработке визуализации возник следующий вопрос. Есть задача чтобы на экране диспетчера было несколько табло сигнализирующие соответствующие аварийные ситуации, а именно:
- 1-е табло (норма / аварийное отключение);
- 2-е табло (норма / пожар);
- 3-е табло (норма / превышение температуры).
Для реализации табло предполагалось использовать стандартный объект визуализации "список алармов".
В модуле алармов создана (соответствующая контроллеру) папка, в папке дерево, разбитое на соответствующие сигналы.
Однако в модуле визуализации, при привязке табло "списка алармов", невозможно зайти в дерево соответствующего контроллера, он цепляет все аварийные сигналы в контроллере, т.е. нельзя селективно к каждому табло прицепить соответствующие сигналы.
Как быть?
Список алармов выводит именно список всех алармов станции,его нельзя привязать к какому либо контроллеру или прибору. Для вашей задачи лучше использовать другие элементы - которые имеют возможность динамического отображения.( Фигура, вывод значения. изображение, мультиизображение). Принцип создания такого табло будет одинаков для всех элементов - вы привязываете ваш сигнал,по которому формируется авария к элементу, при нуле задаете одно значение, при 1 - другое. Это не отменяет то что в журнале аварий сообщения об аварии также будут появляться. На примере элемента фигура:
Вложение 34609
Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?
По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?