Через системное меню не выходит. Поеду перезаливать.
Вид для печати
Через системное меню не выходит. Поеду перезаливать.
Добрый день!
Я использую ПР200. У меня есть старый проект от 08 2019. г., ПР с этой программой работает до сих пор.
Сегодня попытался открыть проект. При открытии выскочило сообщение в красной рамке "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
При этом остальные проекты открываются без проблем.
Подскажите пож что можно сделать. Не хочется проект заново переписывать.
Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".
Я тоже с этим встречаюсь Вложение 54847 . Спасает только перезагрузка Ол 1.19.266 .
Спасибо может поможет . И самое главное нет не какой информации чтобы переслать программистам .
Встречается не всегда , нет не какой закономерности встречается при сохранении документа или проекта .
При открытии меню "расширения" выдает ошибку "Нет доступа к интернету".
Причина оказалась в сети предприятия, видимо подпадает под какие-то ограничения фаервола.
Уважаемые разработчики, по интерфейсу просится некоторая доработка.
Будет очень здорово, если, при выделении фрагмента программных блоков, будет работать колёсико мыши.
У меня есть большая программа. Очень не удобно, выделяя кусок, который не помещается на экран подводить курсор мыши вниз или вверх экрана и ждать медленного перемещения вверх/вниз.
Это первое.
Второе: было бы очень удобно добавлять/убирать "строки" по тексту программы. Когда приходится сначала увеличивать размер холста, очень долго выделять большой кусок, перетаскивать вниз с целью освободить место посередине кода для добавления фрагментов.
Доброго времени суток. Может кто сталкивался со следующей проблемой:
Менеджер компонентов не загружается и выдает ошибки:"Произошла ошибка при попытке получения списка шаблонов сетевых устройств онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети.
Произошла ошибка при попытке получения списка макросов онлайн библиотеки. Проверьте подключение к сети."
owen logic-пишет, что не может загрузить обновления "не удалось связаться с сервером новых релизов"
Система win10 домашняя. (раньше, на другом компьютере, на win7-все загружалось)
Это, насколько я понимаю, проблемы с сервером у Овена, у меня тоже второй день подобные ошибки, не могу ни обновить ОЛ ни войти в менеджер компонентов, такое на нескольких ПК из разных мест, раньше таких проблем не было!
Вложение 55263
Здравствуйте, у меня возникла проблема с PID регулятором с автонастройкой. В версии OL 1.2 и выше не работает Pid совсем в версии 1.13 все работает замечательно. ПЛК ПР200 24.2.2 на входе измерение сопротивления на выходе 4-20мА. Схему всю проверял 100% рабочая. В чем может быть загвоздка? Нужен именно PID из стандартной библиотеки с автонастройкой
Вложение 55561
Добрый день, там были особенности с флагом, вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328052 ссылка на пример.
Тут с примерами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338771
Добрый день.
Очередной проект не хочет корректно открываться в версии 1.20.272
Проект был создан в версии 1.10.155.12893, изменен в версии 1.19.266.0
Опять ошибка "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
Боюсь эта проблема будет со всеми старыми проектами.
Как бы узнать, что надо поменять в проектах, чтобы исправить ошибку.
Вложение 55591
Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.
В общем нашел проблему!
На будущее, мало ли кому пригодится.
В региональных стандартах разделитель целой и дробной части у меня стояла "точка".
Заменил на "запятую" и все заработало.
И все таки просьба в будущих версиях учесть данную проблему.
Да я в Овен пишу про эту проблему уже целый год, а воз и ныне там
Проблема
ПР102(Но думаю, что и в ПР200 будет тоже) ОЛ 1.19.268 и выше.
Задействованы оба интерфейса.
1 - слейв для подключения панели СП
2 - мастер - для весового терминала.
Мастеру нужно читать булевы переменные 0х0 и 0х2, индикаторы состояния терминала, соответственно в настройках мастера - регистр 0 бит 0 и регистр 0 бит 2.
Однако регистры 0 и 1 также задействованы для сетевой переменной Вес, с плавающей запятой.
Т.е. номер регистра - 0 используется с разными функциями чтения
Читаю замечания об успешном решении данной проблемы
Вложение 56918
Что имеем на самом деле
1. Если в программе использовать обычные переменные для сохранения сетевых булевых переменных
Вложение 56920
То все работает, ОЛ "не ругается" - v19_МастерBOOL_1.owl
2. Если в программе попытаться использовать запись полученных булевых переменных в сетевые переменные слейва (первого интерфейса) для отображения на панели, то для булевой переменной "регистр 0, бит 2" это можно сделать разными способами - v19_МастерBOOL_2.owl
Вложение 56921 Вложение 56922 Вложение 56923
3. Как только пытаюсь передать в панель состояние булевой переменной "регистр 0, бит 0", любым способом,
КАПУТ - конфликт номеров регистров v19_МастерBOOL_3.owl
Вложение 56924 Вложение 56925 Вложение 56926