Игорь, да я вот про что
Вложение 33761
Вид для печати
Игорь, да я вот про что
Вложение 33761
попробуйте при заводских перемычках резюк во вход впихнуть и посмотреть на показания.
по моей беде так будет понятнее? Резюк 820ом
Вложение 33763
Нет, резистор на 820 Ом. Калибрую следующим образом: Указываю нижний порог в 820 Ом, Верхний 1600 и средний 1000ом. Подключаю резюк в 820, жму далее, прибор калибруется и просит подключить резистор 1000Ом, калибруется. Далее 1600 Ом, калибруется. Пишет что записывает результаты в прибор и вываливается ошибка.
попробую большой диапазон. Да хоть бы резисторам соответствовал. Резисторы на мультиметре показывают эталонные значение. Отклонения бывают в 3 - 5 Ом. Не более. И то их отсеиваем.
а при калибровки вы какой канал выбираете?
Вложение 33778
Повторил ваши действия по отдельной калибровке второго канала, по датчику 4000 Ом в точках: 820 Ом, 1000 Ом, 1600 Ом.
Использовал: OL_1.9.143; прошивка V2.05.
Фото показаний второго канала перед калибровкой:
Вложение 33787
Далее процесс калибровки:
Вложение 33789 Вложение 33790 Вложение 33791 Вложение 33792 Вложение 33793 Вложение 33794
Фото показаний второго канала после калибровки:
Вложение 33795
В итоге у меня получилось откалибровать только со стандартными значениями 100, 1500, 3800. Но, интересное наблюдение - если я достаточно быстро все делаю, в конце получаю ошибку. Если после установки резюка проходит минуты три или четыре - и я нажимаю далее, все получается. С другими значениями уже не стал пробовать, устал.
Но теперь другая проблема, уличный датчик овен дтс3005-РТ1000.В2 показывает 1096 на мультиметре и 1096,5 в пр200. Т.е. все отлично. Но, после макроса Pt1000 я получаю температуру 24,7 хотя все остальные датчики показывают 23.0. Это достаточно большое отклонение. Можно его скорректировать?
Вложение 33798