Тоесть у вас не было заряда АКБ ,каскада работала (не в редакторе) и по мере разряда АКБ планшет выключился ? Потом вы зарядили ,включили каскаду и увидели что проект испорчен ? Опишите подробнее как все было ...
Вид для печати
Тоесть у вас не было заряда АКБ ,каскада работала (не в редакторе) и по мере разряда АКБ планшет выключился ? Потом вы зарядили ,включили каскаду и увидели что проект испорчен ? Опишите подробнее как все было ...
Здравствуйте. Расскажите о элементах вход/выход прямоугольник, овал, прямоугольник с одной стороной овал? Спасибо
Это называются не элементы ,а переменные языка программирования КaLogic в HMI-KaScada . Они предназначены для работы с системными регистрами и элементами ,компонентами .
Повторил ситуацию с разрядом АКБ на запущенном проекте. Проект затерся.
Выяснилось, что у меня происходит почти мгновенный разряд АКБ при 32%.
Недавно отдавал планшет в гарантийный ремонт, так как он перестал заряжаться (обнаружилась утечка на пайке разъема юсби). предложили перепрошить, но я отказался чтобы не потерять установленную Каскаду и проекты. Теперь придется сдаваться ремонтникам.
Перепрошивайте . Если мас адрес будет другой ключ заменю
Подскажите по экспорту / импорту:
- Экспортировал проект (создался каталог, файл .pro и картинки на фон)
- Все перенес в другой каталог
- Удалил проект из КаСкада
- Импортировал проект (выбирал .pro)
- Проект импортируется без картинок фона.
Что я делаю не так???
И еще вопрос:
- Как обновлять фоновые картинки? Менял через меню + / Фон / Картинка - оставалось старое изображение. Открытие/закрытие проекта и КаСкада в целом не помогало
Версия последняя 557
Проблему с фоном на переносе проекта увидел, будет исправлено в следующей версии.
Такое может быть если картинки имееют одно и тоже имя и путь, например в папке была картинка Фон.jpg, Вы её заменяете другой картинкой в этой папке и оставляете с этим же именем, в таком случае картинка будет взята из внутр.кеша КаСкады и Вы смены не увидете.
Закройте КаСкаду, "смахните" из диспетчера приложений.
Зайдите в настройки телефона -> приложения -> найдите КаСкаду (->Память) -> Очистить кеш
Будьте аккуратны, если нажмёте на "Стереть данные", то все проекты и лицензия пропадёт, именно кнопка "Очистить кеш", после этого повторите замену фона.
Подскажите как можно диагностировать ошибку связи Kascada с ПР200 (wi-fi модуль)
пробовал и через роутер и как точка доступа.
Kascada подключается к ПК с симулятором
А вот к ПР200 - никак не могу, ни с планшета, ни с ПК + modbus-client
Похоже, что плата wifi не получает (или не опрашивает) по RS485
Где, как можно продиагностировать??
Вложение 41085
Вложение 41086
Вы бы проект или скрины каскады приложили бы - таблица устройств ,таблица серверов .
И зачем вы два сокета открыли? У вас краснеют компоненты в каскаде ?САм планшет то подключается к рак ?
Сделайте настройки рак как на скринах https://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
Двойной сокет закройте, он будет подмешивать в данные не нужную информацию для ПР.
Подключайтесь через роутер.
Чтобы убедиться в доступности RAK от КаСкады и правильности IP адреса - откройте WEB страницу в браузере телефона, если открылась, то идём дальше.
Проблему надо разделить на 2 части теперь.
1) При запуске проекта пишет ли КаСкада сообщение о том что подключена а через несколько секунд краснеет?
или
2) Сообщение после запуска проекта в КаСкаде не выводится о подключении, выводится сразу ошибка о подключении.
При первой ситуации на уровне TCP\IP всё впорядке, надо копать в скоростях, двойных сокетах. Если плата у Вас в din исполнении (с RS485), то подцепить на RS485 какой нибудь гипер терминал или putty, посмотреть есть ли вообще какие либо байты, если ничего нет, значит скорее всего что-то в схемотехнике платы.
При второй ситуации проблема именно связанна с IP\TCP, тут и не правильный порт, или IP, или сокет занят кем-то другим уже (клиент может быть только один).Тут щёлкать скоростя порта смысла нет вообще.
В любом случае перезагрузите RAK.
Плата Wifi, которая встраивается в ПР200 вместо платы RS485
- Коннект планшета к РАК есть
- Каскада подключается без проблем к другому Slave с аналогичными настройками
- Я пробовал и с одним и с двумя сокетами, и разные скорости, и разные сетевые порты. И как точку доступа, и через роутер.
- В KaScada сообщения есть подлючение / ошибка подключения - чердуются
И повторю, другим клиентом тоже не могу подключиться.
Заработало. После того как переставил в плату в первый слот ПР200 и убрал родную RS485 плату
Спасибо за консультацию
Планы на ближайшие месяцы https://youtu.be/b9XCYTXv2XU
Добавлена возможность в компонент АРХИВ отправлять данные на KaScada cloud для хранения .Добавлен новый ФБ DT -датчик температуры и влажности ODTEMP-2. Усовершенствована работа по каналу блютуз .
https://youtu.be/y6nePR3LFbw
Проясните, пожалуйста, ситуацию на данный момент с ESP8266. А то я собираюсь купить релейный модуль ESP8266 ESP-01S для использования в качестве умной/дистанционной розетки. Подскажите пожалуйста, есть ли другие релейные модули состыкованные с Каскадой.
Применение: автоматизация курятника на участке. Есть Wi-Fi покрытие, покупаю odtemp-2 (температура и влажность). Нужны Wi-Fi исполнительные устройства для включения освещения, вентиляции, обогрева. Что Вы посоветуете из Вашей практики?
Есть много видео о работе Каскады с ESP (проекты делались в среде FLProg) . Что бы использовать ваш релейный модуль нужно залить в него новый скетч и может быть сделать небольшие изменения на плате ,у них используется GPIO0 ,который дергается при включении модуля (нужно сменить пин) .Есть так же видео о вайфай розетках (тоже с изменной прошивкой) .Что касаемо ODTEMP-2 то есть ФБ для использования его в Каскаде .
Вышло полное описание компонентов Каскады https://www.hmi-kascada.ru/dokumentatsiya/ инструкция
Станок содрали ,но там еще не было Каскады и ПР200(теперь есть) ;)https://youtu.be/AqH5kDU2AaU
Ближайшие планы развития https://youtu.be/5O3C12tQlWA
ROVKI давно хотел обратиться . Наши руководители были на выставки и видели аналогичное импортное оборудование
(котлы) в которых уже вмонтирован wi-fi и управление (регулировка) ведется через обычные смартфоны.
Через интернет или без него они не уточнили . А может быть и блютуз присутствует без интернета .
У тебя большой опыт Ты курируешь КАСКАДУ и отгружаешь различные модули .
Что Ты можешь посоветовать??? .
И еще вопрос разработка приложения для смартфона (каскада) возможно ли на компьютере ????
И затем загружать в смартфон . Извини если вопрос не корректен в КАСКАДЕ Я дилетант .
И еще характеристики модулей которые совместимы по разъемам с
модулями RS-485 для ПР200 .
Каскаду можно скачать с сайта https://www.hmi-kascada.ru/download/
В скором будущем каскада полной версии будет на гугл плей.
Разрабатывать проекты можно на ПК ,установив эмулятор NOX APP , а затем экспортировать/импортировать на смартфон ,планщет
Какие характеристики и каких контретно модулей вас интересуют?
И о каких котлах идет речь ( вы выпускаете) ? Приложение позволяет работать по 5 каналам связи - CMC , 3G,вайфай,блютуз,юсби . Возможна работа как локально ,так и удаленно через KaScada cloud. Планируется голосовое управление.
Да серийно выпускаем котлы типа Хопер , Барс с автоматикой разной модификацией в том числе и с ПР200.
У Вас есть что то вроде ознакомительного листка по всем платам которые совместимы с ПР200 ( можно вставлять вместо модуля RS-485) или же с автоматикой имеющей RS-485 SLave ModBus RTU ??????
И еще в МАСТЕР СКАДЕ в которой Я работаю есть понятие демо версия ( полноценная в которой Я создаю проекты) то есть проект может работать 1 час потом просто останавливается
потом запускаешь снова и опять 1 час . Это удобно для демонстрации если клиента все устраивает мы покупаем лицензию и передаем клиенту .
Как у Вас обстоит с этим ??????
Алексеев rovki использует в своих платах модули USR IOT, это просто преобразователи интерфейса из Ethernet(Wi-Fi) -> TTL (на счет Wi-Fi могу ошибаться, может не USR). Но не суть важно - это просто преобразователи интерфейсов. Весь опрос и т.д. происходит со стороны ПО и никак иначе.
з.ы. но на самом деле вариант использования облака Каскада вполне применимо для частников. Не надо ничего устанавливать у себя для контроля и управления и т.д.
Вот я и хочу узнать может у него есть допустим плата USART ( синхронный , асинхронный приемо-передатчик 0-5в ТТL) который подключается к контроллеру STM ПР200 а на выходе
уже блютуз который соединяется напрямую с смартфоном на котором установлено приложение разработанное в каскаде .
Или микрофон на плате которая распознает речь и выдает в USART по протоколу модбас RTU ключевые команды вкл(выкл) или увеличение ( уменьшение) или как то иначе .
Просто где бы об этом узнать должен быть наверняка сайт на котором все описано . Он же ими торгует . Ссылку бы ????
Сделать выставочный вариант и заманивать клиентов rovki мне кажется будет только рад .
У буржуев уже это есть .
А по поводу облака мы уже установили на некоторых объектах ПМ210 нареканий пока нету .
Вот если бы еще и СМС могли отправлять . Для серьезных объектов естественно нужны и серьезные облака
скоро наша гарантия кончится . Естественно они самостоятельно будут обращаться уже в овен . Да и облако овен на официальном сайте
серьезных клиентов не пугает .