Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
зы. в хелпе и по форуму не нашёл.
Вид для печати
Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
зы. в хелпе и по форуму не нашёл.
Здравствуйте!
подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
Спасибо!
Если у вас этот бит находится в энергонезависимой памяти, например PFW300 бит 0, то сделайте 2 глобальных функц. области. В одной запуск после включения панели, в ней переход на экран 1. (Можно 1 область и не делать, если при включении панель выходит на 1 экран)
Во второй ФО, запуск по биту PFW300.0, внутри переход на экран 2.
При первом включении записать бит в память.
А вообще то управлять экранами можно из ПЛК, установив управление регистром, в настройках.
Спасибо!
так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.
не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спадуЦитата:
запуск по биту PFW300.0
Спасибо! всё получилось
Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин Вложение 66065
Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
Спасибо! Ваш вариант работает, сделал через функциональные области. После не активности 10 мин, включается заставка и функция устанавливает уровень 40 %.