Добрый день.
См. пример (для наглядности - вместо минут использовал секунды в ф. областях).
Вид для печати
Спасибо большое...
Пример сделан с использованием макроса, так что не будет работать в эмуляторе - только на реальной панели.
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...viator_VZh.txp
Здравствуйте, можно ли как-то значение внутренних регистров (PSW) считать в сетевых переменных owen logic? То есть у меня есть рецепт, и нужно передать значение переменных с панели в программу.
Рецепты ведь хранятся в PFW регистрах, к которым также есть доступ:
Вложение 63243
Если панель у Вас панель Master, то воспользуйтесь функциональной областью и перенесите из PFW в сетевые регистры ПР:
Вложение 63244
Да, панель мастер
Все получилось, спасибо большое, только начал изучать ОВЕН, не знал о таком функционале