Есть.
Стандартные элементы
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MU3pa8uek
Или "не стандартные"
https://www.youtube.com/watch?v=ZIPW32W8E1k
Вид для печати
Есть.
Стандартные элементы
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MU3pa8uek
Или "не стандартные"
https://www.youtube.com/watch?v=ZIPW32W8E1k
Спасибо! Буду осваивать.
Добрый вечер! Вопрос касается сенсерной панели СП300. Какова громкость звучания зуммера панели? Достаточна ли для звуковой сигнализации, или нужно ставить внешний звуковой сигнализатор?
Всем доброго времени суток!
Есть ли у кого опыт управления работой ТРМ 202 из панели СП307? В частности передача уставки для первого канала регулирования, пробовал через элемент "цифровой ввод" с функцией 4х . При этом из ТРМ уставка считывается исправно, но изменить ее из панели не получается, в чем подвох?
Для ТРМ202 нужна 0x10 функция Modbus. Взведите бит PFW36.2, чтобы переключить на нужную функцию.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
Благодарю за оперативную помощь!
Доброго дня!
Все равно никак не получается справиться с ТРМ 202. Указанный Вами бит ставил в 1, и при попытке записи уставки или смены режима на ручной в ТРМ - появляется сообщение об ошибке соединения с адресом ТРМ, может я чего с типом переменной напутал? (писал "уставку" 4х WORD с типом Dec 2 разряда + 1 после запятой)
В какой регистр записываете значение?
5 hex-уставка канала 1 и 8hex - перевод в ручной режим канала 2