В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
Вид для печати
В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
Вообщем, нашел ошибку, сам виноват, как обычно. Изменения вносил на экране, которое не использовал, а вызывал окно, в котором настройки не трогал.
Добрый день! Есть панель СП310 _ ПР200 и пара ТРМ202. Панель и ПР200 соединил научился выводить данные с аналогового входа, а вот ТРМ туплю второй день ни как ни могу стартануть. Подскажите где почитать как это выполнить.
Да забыл добаввит Панель мастер в сети
Добрый день. Что именно вы хотите сделать с ТРМ202?
Какие параметры нужно считать и записать?
Только считать с входа_1 и входа_2
Тогда настройки элемента для первого входа должны быть такими (порт и адрес устройства зависят от ваших настроек):
Вложение 41679
Вложение 41680
Для второго входа - все то же самое, но адрес регистра - 4107.
Возможно, еще придется установить эту галочку:
Вложение 41678
Спасибо буду пробовать.
Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка Вложение 41701, а текущей он выглядит иначе Вложение 41702. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?
Если вы хотите работать с регистрами панели - то в настройке Порт выберите Внутренние регистры.
Тогда будет выбор из PSW/PFW.