я не знаю. думал что поддерживает
Вид для печати
я не знаю. думал что поддерживает
petera мне предложил вариант подключения, но он у меня не получается - не добавляются переменные.
я подключился через codesys к ПЛК. Осталось подключить панель :)
наверное всё таки без изменений в ПЛК не обойтись :(
Я же Вам сказал, делаете минимальные изменения в программе ПЛК
А именно
1. добавить слейв в конфиг. ПЛК, через который с ПЛК будет общаться скада
Скрытый текст:
2. Добавить в проект доп программу
Скрытый текст:
3. Добавить в PLC_PRG вызов это доп.программы
Скрытый текст:
4.в Доп программе минимум "квадратиков"
Скрытый текст:
где Sensor1..3 значения из существующего мастера, который читает датчики
слейв добавил
интерфейс TCP добавил
не получается добавить переменные с показаниями датчиков :(
добавляю подэлемент FLOAT, а у меня добавляются "AT %QD10.1.0...." не знаю как им присвоить sensor1? sensor2 ...
Ну
во первых
условные sensor1,2,3... это существующие датчика в мастере
у Вас это
Вложение 70669
А добавлять в слейв нужно другие имена - tobr_toSCADA
Щелкаете на AT
Вложение 70670
и пишите
tobr_toSCADA
Вложение 70671
а переменные tobr и т.д? разве не tkl1...tkl10? просто их как раз 10 по количеству дисплеев на экране2