Здравствуйте!
Вопрос 1. Панель СП307 требуется по биту (фиксированный) запретить ввод данных, при этом просматривать, конечно можно. Бит видимости не подходит, наличие пользователей тоже не нужно.
Запустил оператор процесс и параметры уже изменить никакие не может.
Вопрос 2. Окна тревоги. Приходит авария отображается окно, при переключении на другой экран окна тревоги там соответственно нет, и при переключении обратно тоже уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы окно тревоги отображалось во всех экранах. Это нужно, т.к. без подтверждения оператором ошибки программа дальше работать не будет (В окне тревоги функциональная кнопка стоит, которая типа квитирует ошибки и закрывает окно).
Вопрос 1.
Не пугайтесь наличия пользователей, т.к. никаких паролей вводить не нужно, а вот управление запретом ввода сделать элементарно.
- включите галку, и задайте любой пароль уровню 1
Вложение 65662
- в настройках ввода включить пароль для уровня1
Вложение 65663
- теперь можно разрешать, запрещать/разрешать ввод данных с помощью PSB60
Скрытый текст:
Спасибо! Все прекрасно работает.
Самое простое - Поставь период повтора для окна тревоги - 5сек, ну потеряешь пару секунд на открытие окна при переходах по экранам..
Вложение 65665
Скрытый текст:
Заказчик еще хочет, чтобы каждые 5 минут отображалось окно, если авария еще есть, а окно закрывали.