Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.
Вид для печати
Добрый день.
Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?
Добрый день.
Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:
Вложение 47515
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?
Спасибо, это поправимо.
Возникла еще одна проблема. Сделал простенький проект с двумя элементами. Запускаю его в онлайн эмуляции. С элементом Цифровой дисплей все нормально, обмен идет. Но как только нажимаю на Переключатель с индикацией сразу выскакивает сообщение и на этом процесс заканчивается. Как это понимать ?