Интересный пример, спасибо!
Но только некоторые моменты тут я совсем не знаю.
Например что такое ГМ?
И каким образом вы поместили F_TRIGGER? Если я правильно понял квадратик с лампочкой это он?
Вид для печати
Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?
Вообще, обычно это делается упаковкой всех Битов входов в Маску (16 бит или 32 бита) и уже маску отправляете как регистр с адресом 0 в панель.
Упаковка в ПЛК делается через точку. Например Mask.0:= In1; Mask.1:= In2; и т. д.
Панель также читает 4х0 бит 0, 4х0 бит 1, 4х0 бит 2 и т. д.
В FAQ нашел такой момент
3.13 Как в элементе Индикатор отобразить бит input регистра?
В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется
считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область
(действие Копировать регистр поддерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты
этих внутренних регистров.
В modbus serial device привязал к 0 регистру побитно несколько значений, через функциональную область копировал и в PSW и PFW, панель ничего не видит.
Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.
Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку Вложение 70083
Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
Распаковывать из маски наоборот, соответственно.
Спасибо за помощь, создал маску. Прямая ссылка на регистр где лежит переменная Маск в конфигураторе СП300 не работает, необходимо через функциональную область и копирование регистра из PLC во внутреннюю память, при этом переменную Mask привязал не к Holding Reg, а к Input Reg. Но столкнулся с нюансом, что если срабатывает от нескольких переменных некая 3 переменная (которая является в коде как бы выходом) и она тоже участвует в формировании маски, то ее уже панель не отрабатывает на индикацию.
Что-то вы или не то делаете или не так описали. Хоть 10 раз туда сюдда переддавай значение а все равно графика 10го будет отрабатывать по первому, если все правильно.