Файл-->Настройки проекта-->
Вложение 38760
Вид для печати
Файл-->Настройки проекта-->
Вложение 38760
Ок! Благодарю!
Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
Панель работает с ПЛК110-30
Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.
Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.
Время ожидания - 0 мс
Таймаут - 1500 мс
Попыток - 3
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует
С такими настройками панель зависат практически сразу.
Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.
Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.
В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.
Отправьте ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
Добрый день, возможно ли в панелях СП3хх не скрывать кнопку (бит видимости), а "блокировать" кнопку по условиям, т.е. выделять ее цветом (более блеклым) и не выполнять действий при нажатии. Разумеется идет речь про штатные средства, т.е. ввиде встроенной настройки в кнопку на подобии бита видимости?
Зависит от конкретной задачи, но, в целом, такая возможность есть.
Выделить все нужные элементы - ПКМ - Сгруппировать. После этого можно использовать команду Сохранить в библиотеку.
Добрый день,
на объекте в пожаре сгорела одна из панелей поэтому цепочка из плк-сп270-сп270 превратилась в СП307(Ethernet)<->ПЛК160(RS-232)<->(PLC)СП270
ничего не имею против такого использования если бы не причуды СП307 а именно =>
открыл старый проект СП270 в конфигураторе сп300, импортировал его, залил на панель, с первого раза всё заработало, уже собрался уходить как заметил что панель зависла (таймер на открытом экране встал). На нажимания панель не реагировала, сброс по питанию помог но через минуты три всё повторилось, заметил что это происходило когда с панелью не работают. В зависшем состоянии даже компьютер не реагировал на подключении панели, помогало только сброс панели по питанию. Ну решил может заставка стоит, нет заставки не было. Тогда решил написать функциональную область для моргания лампочкой (внутренний бит), типа чем чёрт не шутит может панель надо нагрузить работой. Вроде бы всё работало, минут 20 полёт нормальный, решил переключить на другой экран и тут панель побелела и громким писком без прерываний на меня наорала. При сбросе питания появлялся просто белый экран. Такое ощущение что опрос ПЛК-Панель пропал. перезагрузил плк и панель одновременно - тоже самое.
В общем полистав ветку форума единственное что я понял что надо пробывать писать проект в конфигураторе с чистого листа, что конечно же меня не радует. Но в каком ещё направлении копать я не знаю.