понятно! Ладно. Будем без переменных.
Вид для печати
Подскажите, коллеги, можно ли как-то отображать в поле ввода числа с дополнительным нулем, т.е. например, вместо "1" выводить "01".
Запись %f2.0 в формате вывода все равно выводит "1" вместо "01".
Это решается через конвертацию в строку, которая форматируется нужным образом.
Элемент может отображать одну переменную, а запись значения производить в другую.
Input Configuration - OnMouseClick - Записать значение - и далее можно выбрать конкретную переменную, в которую вы хотите записывать значение.
Вроде - с незапамятных времен. В SP7 уже точно было. Попробуйте переключить язык интерфейса на английский - в русской версии эти окна иногда некорректно выглядят.
Если там не найдете - выложите, пожалуйста, ваш скриншот этого окна.
Здравствуйте. Заранее извините за глупый вопрос! У меня есть СПК 110 Codesys 3.5 path 5 и модуль вода. Мне нужно подключить три датчика температуры показания которых отображались бы на экране в виде графика в режиме реального времени и сохранялись в архиве. Чем это можно визуализировать? Я впервые имею дело с данной программой и вашими контроллерами,
Добрый день.
Рекомендую начать с видеокурса - там рассмотрены базовые вопросы работы с СПК1хх:
https://www.youtube.com/watch?v=gnO5...PFn1AxcDpUfIWQ
График реального времени можно отобразить с помощью компонента Трассировка - см. п. 8.6.1 и 11.2.9 в документе СПК. Визуализация (ссылка на первой странице темы).
Для ведения архива можно использовать компонент OwenArchiver - см. п. 3 в документе СПК. Архивация (ссылка в подписи).