Наверно не помешает добавить в справке ОЛ что ближайший к головному устройству модуль расширения будет занимать 1 слот, а то не все РЭ для ПР200 знают!
Вид для печати
МВ110-224.1ТД подключается по по модбасу. В ПР должна стоять соответствующая плата расширения ПР-ИП485. В OL доступны только модули расширения ПРМ.
Доброго вечера, как справить ситуацию в которой пр200 не как не хочет видеть прм1. При этом на прм 1 периодически промаргивает авария
ахметыч возможно у них разные прошивки, но точно не скажу, не было еще ПРМ-ок в наличии
Да какие настройки в ОЛ в приборе модуль расширения слот 1 . проект пустой условно при наличии на входа №1 (логической 1 ) включить выход №3 на прм. и не работает .
вся проблема в том что если даже убрать связь прм с ПР , прм не становиться в режим безопасных входов.
При этом когда заливаю проект в пр 200 я вижу что ПРМ как то реагирует на это. (выхода щелкают ) .
если не подавать питание на ПР а только питание на ПРМ то ПРМ аварии не выдает , и все выходы активны, как только подаю питание на ПР , ПРМ сразу же выключает 5 , 6 выход и промаргивает авария .
как его отдельно прошить не понимаю.
при помощи тех поддержки разобрался, как выяснилось криво стала прошивка на ПРМ. Специалист из тех поддержки помог оживить ПРМ(перепрошить)