подскажите, когда все таки выйдут модули расширения вернее станут доступными для заказа? и поясните такой момент, к пр200-220...можно будет подключить модуль расширения на 24в и получить тем самым комбинацию из входов на 24 и 220 вольт?
Вид для печати
подскажите, когда все таки выйдут модули расширения вернее станут доступными для заказа? и поясните такой момент, к пр200-220...можно будет подключить модуль расширения на 24в и получить тем самым комбинацию из входов на 24 и 220 вольт?
Мне так ответили:
Здравствуйте!
К сожалению, появление запланировано на 2 квартал 2016
Вы можете использовать обычные модули ОВЕН, подключая их по RS485
На двери шкафа 2 лампы: красная "авария" + зеленая "работа", когда авария привода или все вырубается, в т.ч. и потеря питания ПР200 должна загореться красная лампа "авария" на двери. Если сигнал "авария" выдавать НО контактом напрямую с ПР200, то при потери питания об этом не узнаешь, а так НО контакт ПР200 - сигнал "готов" включает внешнее реле, у которого НО контакт "готов", НЗ контакт "не готов".
Сигнал "не готов" удобно выдавать на лампу "авария", а сигнал "готов" во внешние цепи сигнализации, т. к. тогда в цепь контроля оборудования включается и кабельная цепь и при ее повреждении на верхнем уровне пропадет сигнал "готов".
не вариант буду модули ждать, если бы к пр110 (на них уже собрано), да пр-ми дорого.....Цитата:
Вы можете использовать обычные модули ОВЕН, подключая их по RS485
вот это будет удобно.Цитата:
В общем можно будет.
всем спасибо!!!
Когда модули будут доступны для заказа?
появление запланировано на 2 квартал 2016Цитата:
Когда модули будут доступны для заказа?
Уважаемый Овен какие у Вас новости по блокам расширения и по хоть какому то релизу описания Овен Лоджик. Или с выходом блоков расширения нас ждет обновление как инструкции так и лоджика.
Уважаемые разработчики а подскажите что это за такой девайс вы делаете под названием ИП 120. Уж не панелька внешняя с графическим дисплеем.
Сегодня получил свой ПР. Полез менять перемычки на 485 порту. Обратил внимание на интересную вещь. Самый левый порт 485(под кнопкой ALT) корпус подготовлен под ЕЩЁ ОДИН ТИП МОДУЛЯ и по размераму похоже на RJ45. Другой порт 485 (под кнопкой /\ ) позволяет вставить микро SD карту в это отверстие. Может Овен сделает это в виде модуля. Нужен интернет купил карту и поставил. Нужен SD диск тоже купил и поставил. Я думаю в габаритах платы RS485 можно и wifi модуль сделать. Представители ОВЕН это могут как то прокомментировать?
По информации ОВЕН блоков расширения с внутренней шиной в этом году не будет, предлагают использовать МВ110.
если не сильно быстрые отклики нужны, модули расширения МВ и МУ в помощь, нормально к пр200 прикручиваютсяЦитата:
Печально. У меня уже щит готов для подобных применений.
Уточнил вчера информацию. Модули будут. Причем в этом году.
Железо для модулей готово, ведется их поддержка в OL.
Точных сроков не скажу - попросил отписаться руководителя направления.
Так что это был вброс, про то, что их не будет.
Ну или кто-то ввел в заблуждение нашего уважаемого пользователя.
Хорошо... Спасибо за информацию. опытный образец когда можно будет погонять?
Здесь? Очень жду точную информацию. И о ассортименте тоже. Насколько знаю, модулями с 8входов/8выходов ассортимент не ограничится.Цитата:
Точных сроков не скажу - попросил отписаться руководителя направления.
Не буду обманывать - точных данных не знаю. Знаю, что модулей точно больше одного :)
Сроки и возможность протестировать, думаю будет, но не массовой. Для Вас более чем вероятно.
Сейчас работаем над ПО для модулей, а именно модули дискретных входов/выходов (8+8). Их будет два ПР-М.220.Д16 и ПР-М.24.Д16. О сроках сообщу чуть позже.
ПР-М.220.Д16 тоже очень ждем.
Тоже очень ждем ПР-М.24.Д16
И тишина....
Да уж, люди интересуются, когда будут модули расширения?
люди, а вы все уже видели в ОЛ поддержку модулей? Прежде чем интересоваться, нужно разобраться как их добавлять в проект, как управлять, как обрабатывать ошибки, где это всё?
там же где модули расширения.....Цитата:
проект, как управлять, как обрабатывать ошибки, где это всё?
что все так распереживались, два рс485 с с модулями мало?
возможно не правильно выразился, но там нет ничего кроме номера слота и окошка статуса, которое не редактируется, рядом кнопка не открывает какое либо окошко с выбором переменной. По поводу безопасного состояния, оно будет зависеть от неисправности модуля или ПР в целом, хотя наверное ситуация с неисправностью ПР при наличии питания вряд ли возможна. Интересует так же почему каждому расширенному входу/выходу дан некоторый параметр, один и тот же, разве в ПР появилась возможность использовать переменная.номер_разряда и что такое уставка чесания, это какой то вольный перевод PWM
По опыту работы с французом при запуске программы тебе предлагают выбрать модель РЕЛЕ. Потом программа спрашивает нужны ли тебе дополнительные блоки ДА/НЕТ. Если выбрал ДА то видишь список из блоков доступных для твоего РЕЛЕ. Если ты будешь брать блок не подходящий к твоему РЕЛЕ выскочит окно ошибки.Как бы ты их не выбирал прога поставит блоки в ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. . На главном экране как и в Лоджике ваше РЕЛЕ будет выглядит как одно целое РЕЛЕ.И еще одна особенность у француза. Если у тебя в РЕЛЕ на пример нет ШИМ модуля расширения то макрос или ФБ ШИМ тебе будет не доступен. Он будет как не активная кнопка. Кстати макрос модема тоже не активный если нет модемного модуля
Модули расширения добавляются в среде OL следующим способом:
После выбора модели ПР200 (или в уже созданном проекте), Открываем меняю настройки прибора (Прибор-Настройки прибора...)
Вложение 25062
В открывшемся меню жмем правой кнопкой по пункту Модули расширения, Выбираем Добавить модуль расширения и выбираем нужные.
Вложение 25063
Добавленные модули отображаются на холсте вместе входами и выходами ПР200.
Вложение 25064