Пауза между запросами в ОРС-сервере в настройках прибора задана? Если нет, попробуйте задать 10 мс.
Вид для печати
Судя по всему, у Вас ОРС-сервер в процессе установки не зарегистрировался в реестре. Можно попробовать зарегистрировать его вручную.
Для этого надо запустить ОРС-сервер с ключем -RegServer
Это можно сделать так:
1. Запустить командную строку с правами администратора. (cmd.exe)
2. Перейти в папку установки ОРС (cd C:\Program Files\OWEN\Owen OPC Server)
2. Запустить приложение с ключем. Команда OPCNet.exe -RegServer
3. Перезагрузить ПК и проверить в ОРС клиенте.
помогите решить проблему. работает OPC сервер овен все отлично, пытаюсь подключится к серверу с другого компьютера по локальной сети но он его не видит, как решить проблему? в чем причина?
Добрый день.
Это надо DCOM настраивать...
Попробуйте настроить в соответствии с инструкцией здесь:
http://telesys.by/nastrojka-dcom-dly...v-v-windows-7/
Можно OPCNet запускать без графической оболочки?
Машина старая Server2003, бывает прога занимает 500 Мб, что вызывает проблемы. Возможно есть команда пуска без графики. Или сделайте такую возможность в будущем.
Подскажите, а Owen OPC Server беслатный? На сайте ни слова сколько стоит.
Бесплатный. Там нет никаких скриптов, не очень удобно группировать, но точно работает. Один объект на нем запустил.
Большое преимущество - может тянуть данные с облака
Да это вообще моя первая попытка работы со скадами и OPC серверами. Поэтому мне сейчас надо что-то попроще. Скрипты мне еще очень рано. Или без них никак?