Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
Вид для печати
Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
Огромное СПАСИБО! Файл .dev я уже научился делать, но у меня с адресацией регистров непонятка, видимо в инструкции ошибка. В инструкции: 0x2000 + K*3.
Если регистр нулевой (Т.Е. первый канал) то будет 2000 или регистр первый - т.е. первый канал - будет 2003. На фото на сайте 1 канал - адрес 2001 или 2002. Как считать - не пойму. Но у себя перепробовал все варианты - не работает.
Буду пробовать Ваш .dev.
Ещё раз спасибо!
И ещё по новому ОРС серверу - Вы как-то унифицируйте адресацию регистров входов прибора. Не сложно ведь добавить выбор HEX или DEC при вводе адреса регистра входа прибора. А то всё через калькулятор приходится делать. Программисту надо один раз прописать калькулятор в программе, а мы каждый раз лезем в калькулятор.
У тега "Вход" прибора слово "Адрес" замените на "Адрес регистра". Там место позволяет. А слово "Адрес" у самого прибора лучше назвать "Адрес прибора"
Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?
P.S. Надо оба прибора и считывать и настраивать с одного компьютера.
Не могу получить данные в MasterSCADA 4D 1.2 с ОПС - сервера. Сервер подключается нормально, но данные не передаются. на всех входах пишет ноль. Это косяк MasterSCADA 4 или ОПС - сервера? В третью MasterSCADA 3 всё нормально подключается.
Добрый день!
Зачем Вам два АС4? Можно обойтись одним: у Вас МСД200 опрашивает ТРМ200 по RS2, а по RS1 передает все эти данные в SCADA-систему. Карта регистров МСД200 приведена на сайте (последняя таблица).
Или же Вы можете подключить приборы последовательно: ТРМ200 --- МСД200 (порт RS1) --- АС4.
В этом случае данные с ТРМ200 в МСД200 попадать не будут.
А у Вас токовые входы в настройках каналов задействованы? Если нет, то адреса будут из шаблона. Если задействованы, то адреса будут соответствовать номерам каналов из таблицы.
Например, токовый вход на 5м канале, тип данных float32, адрес регистра 200D в hex или 8205 в dec