На данный момент определил, что проблема нахождения ПК в домене.
Запуск служб SCADA могу изменить вместо системы на доменного пользователя, локального пользователя как-такового на компьютере нет. (Вот такой интересный домен).
А Конфигуратор запускается именно локально на ПК, а пользователя ставит локального но данные о нем берет из доменных политик. Запустить Конфигуратор непосредственно доменным пользователем не получается.
Выходит два образца OPC Net при запуске....
-
Добрый день!
Версия 1.5.41 не устанавливается на ОС Windows Server 2008 R2.
При установке сообщает, что во время установки произошла ошибка.
Какая именно ошибка не сообщается.
Вопросы:
1) почему новый сервер не хочет работать на серверной ОС, в отличии от старого сервера ?
2) почему в описании нового сервера нет ни одной серверной ОС ?
3) почему в компании ОВЕН считают, что scada-системы работаю исключительно на десктопных ОС ?
Анатолий
Новочеркасск
-
Вложений: 1
Добрый день!
Мне необходимо настроить ОРС-сервер и скаду, не имея на руках оборудования. Проблема в том, что орс не позволяет настроить СОМ-порт, если его нет в системе, т.е. я буду использовать несколько преобразователей АС4, я заранее знаю, какие номера портов я им задам, но сейчас их у меня нет. Можно ли как-то заставить систему позволить выбрать неустановленные СОМ-порты?
Вложение 30458
Я снимаю вопрос, потому что дошло: в отличие от "старого" орс-сервера, в новом устройства привязываются не к номеру порта, а к узлу, поэтому я могу вначале привязать устройства к скаде, а потом задать номера ком-портов.
-
Сегодня поставил новый OPC сервер. Быстро сконектился к трм151 и трм202 через usb-485 дешевый китайский переходничек. Данные получал успешно. Потом подключил его к RApidScada. Тоже нормально. попытался добавить в скаду еще один тег и все...сервер перестал запускаться вообще. Да запускал сервак от имени Администратора иначе комуникатор не видел данных от opc.
Если что-то вам скажет то вот сообщения
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: OPCNet.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.6.49.10137
Сигнатура проблемы 03: 58fdfb43
Сигнатура проблемы 04: System.Runtime.Remoting
Сигнатура проблемы 05: 4.7.2053.0
Сигнатура проблемы 06: 58fa6c95
Сигнатура проблемы 07: 262
Сигнатура проблемы 08: e6
Сигнатура проблемы 09: System.Runtime.Remoting.Remoting
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: для дистанционного управления модулем МУ110-16Р по RS-485 используется преобразователь АС-4 и Scada Trace Mode 6 в связке с ОРС сервером ОВЕН. При старте Windows 7 запускается bat-файл в котором прописан запуск Trace Mode 6 c тремя параметрами: полный экран, скрытое меню и автоматический старт. Возможно ли также прописать параметры для ОРС сервера ОВЕН: запуск в свёрнутом окне и автоматический старт сохраненной конфигурации и как это сделать? По Trace Mode 6 эту информацию я искал достаточно долго, а по ОРС серверу вообще ничего не могу найти.
Заранее благодарен,
С уважением, Евгений
-
Этого не надо делать вообще, так как вызов сервера автоматически произойдет при опросе из SCADA системы.
-
Я пробовал в Trace Mode запускать профайлер при загруженном, но не запущенном OPC сервере - профайлер вылетает с ошибкой, что сервер не ответил. Запуска сервера из SCADA системы не происходит.
-
Скорее всего настройки DCOM надо копать и проверять от какого пользователя стартует OPC и от какого SCADA. Тут не подскажу, надо уточнять в тех поддержке TraceMode и привлекать админов для разбора политик.
-
Добрый день! Спасибо огромное за помощь! Разбираться в операционной системе не стал, но дело было как раз в ней. Полный перенос сервера и SCADA на другой тестовый компьютер показал, что ОРС действительно стартует автоматически по запросу из SCADA без каких-либо проблем.
-
Здравствуйте, установил новый сервер, добавил узел, добавил трм151, запускаю:
2017-06-01 07:37:05.7194 INFO Start
2017-06-01 07:37:05.7734 INFO OS Version ==> Microsoft Windows NT 6.2.9200.0.
2017-06-01 07:37:05.7734 INFO Application Version ==> 1.6.49.10137
2017-06-01 07:37:05.7874 INFO IocService.Instance.Kernel.Get<ServerCore>()
2017-06-01 07:37:05.8086 DEBUG Command line: "C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\OPCNet.exe" -RegServer
2017-06-01 07:37:05.8426 DEBUG OPCWrapper::RegProcedure <Registration succeeded>
2017-06-01 07:37:05.8466 INFO Произведена регистрация сервера в системе.
2017-06-01 07:37:05.8466 INFO Server registred success.
2017-06-01 07:37:05.8466 INFO Application.Current.Shutdown();
2017-06-01 07:37:09.1978 INFO Start
2017-06-01 07:37:09.2068 INFO OS Version ==> Microsoft Windows NT 6.2.9200.0.
2017-06-01 07:37:09.2068 INFO Application Version ==> 1.6.49.10137
2017-06-01 07:37:09.2238 INFO IocService.Instance.Kernel.Get<ServerCore>()
2017-06-01 07:37:09.2519 DEBUG Command line: "C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\OPCNet.exe"
2017-06-01 07:38:46.5220 DEBUG OpcServer ==> Start
2017-06-01 07:38:46.5380 DEBUG OpcServer ==> Ready
2017-06-01 07:38:46.7414 TRACE 01-06-2017 07:38:46.482 : Конфигурация "1" загружена
2017-06-01 07:38:46.7414 TRACE 01-06-2017 07:38:46.544 : Сервер запущен
2017-06-01 07:38:47.3934 TRACE 01-06-2017 07:38:47.392 : Порт открыт device: ТРМ port: port: COM2
2017-06-01 07:38:47.3934 TRACE 01-06-2017 07:38:47.392 : Старт опроса устройства device: ТРМ.ТРМ151 port: port: COM2, size: 0, data:[]
2017-06-01 07:38:57.0753 TRACE 01-06-2017 07:38:57.073 : Нет ответа от устройства device: ТРМ.ТРМ151 port: port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2017-06-01 07:39:06.7364 TRACE 01-06-2017 07:39:06.736 : Нет ответа от устройства device: ТРМ.ТРМ151 port: port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2017-06-01 07:39:16.3930 TRACE 01-06-2017 07:39:16.393 : Нет ответа от устройства device: ТРМ.ТРМ151 port: port: Rx Rx, size: 0, data:[]
2017-06-01 07:39:21.2338 TRACE 01-06-2017 07:39:21.233 : Останов сервера...
Старыйй сервер и конфигуратор работают нормально, новый сервер пробовал запускать от имени администратора, не помогает.