У Вас переменная типа REAL, т.е. число с плавающей запятой. При использовании REAL не рекомендуется ставить условие =, если нужно срабатывание при повышении , то постальте >=
, если при понижении , то <=
Вид для печати
пробовал , делал >= так тогда условие начинает "срабатывать " уже когда выполняется равенство, а меня мало это устраивает
это видно связано с быстродействием системы в целом
а как сделать опрос только конкретной кнопки - есть ли у нее свойства(включена-выключена) или ей надо присваивать конкретную переменную????
РЕАЛЬНО- некоторые кнопки на СПК110 не хотят срабатывать - надо их , наверное , опрашивать в конкретном цикле по их свойству(включена- выключена)
В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ ОПРАШИВАЮТСЯ КНОПКИ-МОЖЕТ ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ ИХ НОМЕРОВ???