Рассмотренная в документе библиотека ArchivatorOwenLib не предусматривает возможности чтения файлов.
Для этой цели можно использовать более низкоуровневую библиотеку CAA File, которая входит в состав CODESYS. Ее описание приведено в справке CODESYS.
Вид для печати
Добрый день! подскажите пожалуйста где можно взять картинки для визуализации из примера СПК.Первый старт?
Можете скачать сам демо-проект:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...projectarchive
Уточню, что запустить его можно только на СПК с экспериментальной прошивкой (которую мы рекомендуем только для тестирования на столе):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
С этого и начал! Но вытащить картинки из проекта не возможно! может есть какая то библиотека?
Имея проект, можно вытащить из него картинки:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184672
Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.Вложение 29884
1. Возможно, неправильно собрана схема. Лучше еще раз изучить РЭ на СПК и ВКМ (если вы его используете). Если это не поможет - пишите на support@owen.ru
2. Необходимо в меню Онлайн выполнить команду Создать загрузочное приложение.
Получили СПК207. Достали, подключили. Горят индикаторы: питание, Р1, Р2, Р3. И ничего не происходит. Панель как то активировать надо или прошивать?
Добрый день. По симптомам - вышел из строя процессорный модуль. Вам необходимо обратиться в сервисный центр:
http://www.owen.ru/78507995
Здравствуйте! Не могу подружить СПК207 и Codesys, когда нажимаю Онлайн - логин, выскакивает ошибка "Выбранная целевая система отличается от подключенного устройства. Несоответствие версий. Выбран 3.5.7.0, онлайн 3.5.4.0."
Все устанавливал с диска, который шел с СПК.
Диск версии 16.
СПК 207.03.CS.WEB [M05].
Вот что у меня установлено, и вот какое устройство я могу выбрать.
Поставил галочки, нету нужного устройства. Вложение 32338
Спасибо, все получилось.
Здравствуйте!
Программа отлажена, потребовалось загрузить ее в постоянную память СПК 207.
Делаю в CODESYS команду "Создать загрузочное приложение" (SPK_FAQ_v.1.2.pdf стр 53, 56).
Оно создается где то на компьютере, в контроллер не загружается. После включения питания контроллера снова нет приложения.
Что неправильно? Или где почитать?
Я делал три раза, все после поиска контроллера в сети.
Один раз без "Логин", только "Создать загрузочное приложение"
Другой раз после "Логин", "Создать загрузочное приложение".
Третий, после "Логин", "Создать загрузочное приложение" и Загрузить исходный код. (не помню точно, сейчас не рядом).
В случаях 2 и 3 проект должен был сохраниться. Напишите заявку на support@owen.ru, пожалуйста.
Здравствуйте,
- Есть СПК207 (прошивка 3.954, пленки на экране нет). Проработал год и сбилась калибровка экрана.
1. Калибровку проводил несколько раз (пальцем, деревянным пером).
2. Менял прошивку на 5.340 калибровал 2 указанными способами. Возвращал обратно прошивку 3.954.
Результат один и тот же - сбивается калибровка и указатель в разных частях экрана по разному сбит: внизу справа - вверх и влево; вверху слева почти точно попадает; центр вправо вниз.
1.1.Это лечится?
1.2. Прибор отдавать в ремонт?
1.3. Какая приблизительно стоимость ремонта?
<br>- СПК207 (прошивка 3.954). Проработав год стал зависать (программа не менялась с декабря 2016). Зависания были зафиксированы раз в неделю. Далее каждый день (сейчас прибор сняли с производства, поставили новый с аналогичной прошивкой и программой - проблема пропала)
Пробовал менять прошивку, но при тестировании все равно начал зависать.
2.1. Прибор в ремонт/выбрасывать или можно что-то еще с ним придумать?
<br>- СПК207 (прошивка 3.954, проработал 1 месяц). Модули ввода-вывода 2шт МВ110-8А и 1шт МУ110-16Р подключены к 1 com порту. В Codesys 3.5 заведены корректно (аналогично как в предыдущих проектах).
СПК и модули ввода-вывода 220В. Подключены в сеть с большим количеством помех. Присутствует мощный частотник.
1. Начали отваливаться на длительный период времени (периоды отваливаний различные, было зафиксировано от 5 до 10 минут). Подключение модулей в Codesys через библиотеки Овен. Интервал переподключения 1 секунда.
2. Заметили что через некоторое время (разный период, от нескольких минут до суток) информация с датчиков температуры начала "скакать" +-20 градусов. "Скачки" могут быть на 1 датчике, могут на 5 датчиках быть.
1 и 2 пункт фиксируются как при работе частотника, так и когда он выключен (изначально было подозрение что он влияет так).
3.1. Что можно придумать чтобы модули ввода-вывода не отключались на длительный период времени?
3.2. Если подключить СПК и модули к бесперебойнику - уйдут помехи на датчиках?
Каков ресурс флеш памяти СПК105 для записи программы? Три раза записывал программу в память СПК (исправлял ошибки). Каков ресурс?
Напишите тестовое письмо на spk@owen.ru или мне в skype, пожалуйста - чтобы мы смогли начать поэтапно разбираться в ваших проблемах.
Отображение линейки вам в помощьВложение 37662
А вытащить дистанционно, скажем 20 функцией МОДБАС?