А вращать пробовали расходомер (жидкостью) ?Ато может он встал в одном положении ,как у энкодера.
Вид для печати
А вращать пробовали расходомер (жидкостью) ?Ато может он встал в одном положении ,как у энкодера.
Конечно, полностью в сборе весь аппарат проверял, вставил датчик в схему, всё работает, жидкость поступает в бутылку, но ПР не срабатывает от расходомера, так как постоянный сигнал от него идёт на 2 вход., даже если пуск не делал.
Пробывал подавать просто + , прерывая его, отсчитывая заданное количество импульсов в программе , работает.
Наверное не подходит датчик,. Нашёл ещё одно описание к датчику,пишут что цыфровой сигнал он выдаёт, наверное не подходит такой датчик?
The liquid flow sensors output a signal that consists of a series of digital pulses whose frequency is proportional to the flow rate
of the liquid through the sensor. That digital signal, whose frequency is in the range between 0Hz and 100Hz, is directly read
through one of the digital input/output pins of the microcontroller.
ну хоть напряжение померьте на 2 входе ...
Это означает:
Водонепроницаемый,термостойкость,сопротивление сжатию,морозостойкость.
Простота установки.
Частота: F=26 * с Q (л / мин) погрешность: ± 2% напряжение :3.5-24 в пост. тока, ток может не превышать 10ма, 450 выходных импульсов/л,
Ф=константа * единицы измерения расхода (л / мин) * Время (в секундах).
Диапазон расхода:1-30л/мин
Внутренний диаметр:1.5 мм,Внешний диаметр:6мм(Г1/4")
Минимальное Номинальное рабочее напряжение тока dc4.5В-24В
Максимальный ток:15 ма(5 В постоянного тока)
Рабочий диапазон напряжения постоянного тока 5?18 в
Емкость нагрузки:≤10 ма(5 В постоянного тока)
Рабочая Температура:≤80?,Рабочая влажность:35%?90%относительной влажности
Разрешить сжатие:1.75 МПа ниже давления воды
Температура Хранения:-25?+80?
Влажность при хранении:25%?95%относительной влажности
Форма выходного сигнала:меандр,импульс с выхода сингал.
RoHS Уступчивое.
Длина кабеля:15см.
Электропроводка:Красный подключите положительный;желтый подключите сигнальный выход;черный GND (земля) подключить отрицательный.
Применение:термостат подогревателя воды, очиститель воды, бойлер, диспенсеры, кофе-машины, смарт-карт, оборудования, котла и так далее.
А кто же, кроме Вас, может проверить наличие импульсов на выходе датчика и их длительность! Максимальмая частота импульсов может достигать 225 имп/сек, т. е. продолжительность(максимальная) чуть более 2 мс! А при работе датчика может менятся период следования импульсов, а продолжительность оставаться прежней! После того как обнаружится наличие импульсов на выходе датчика и их длительность можно что-то сказать, но боюсь ПР110 не подойдёт для подсчёта таких импульсов!
Так я же писал -там магнит и датчик холла ,как в машине распределитель зажигания ....Смотря где остановится крыльчатка ...Померьте напряжение на входе ПР....
Надо упрощать жизнь пользователям ....Когда ответите на мой вопрос (напряжение на входе)
А какое полное наименование расходомера и производитель ,если можно (наименование) ?Нужно найти полное описание на него..Меня интересует выходной каскад расходомера ...И есть ли в нем усилитель ....
Добрый день. Судя по всему Вы с идеей не расстались.
http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82...BB%D0%BB%D0%B0
Это ссылка как проверить датчик Холла и его подключение.
Судя по Вашей инструкции Вы обязательно должны поставить сопротивление 10К утягиваюшее вход ПР на +, без него работать не будет. Обязательно подцепите его между + и входом. Потом дуньте для проверки - светодиод на входе ПР должен моргать. Цифровым напряжометром Вы это не уловите, нужен осциллограф. Судя по программе, которая в Вашем описании у этого счётчика идёт 73 импульса на литр. С учётом быстродействия ПР у Вас не должна бутылка наливаться сильно быстро. Как писали другие участники форума если брать максимум для ПР-110 140Гц, то не быстрее 1 бутылку (литровую) за полминуты или 15сек на поллитру. Сначала добейтесь, чтобы моргал вход, а дальше уж можно с программой экспериментировать.
Посмотрел повнимательнее, там на графике в минутах. То есть получается 73*60=4380 импульсов на литр. По моему как то так, может кто повнимательнее посчитает.
Китай одним словом, на один и тот же датчик разная инфа:confused:.
Вот ещё формула которая приводится к датчику-
Частота: F=26 * с Q (л / мин) погрешность: ± 2% напряжение :3.5-24 в пост. тока, ток может не превышать 10ма, 450 выходных импульсов/л,
Ф=константа * единицы измерения расхода (л / мин) * Время (в секундах).
В моём варианте 0.5л должно наполнятся 40-45 сек. для упрощения можно и за 30 сек.- 0.5л
Если по этой формуле считать 0.5л за 30 сек то получается 390 импульсов?
Добрый день. Попробуйте сначала поцепить, а там уже можно экспериментально определить. Сопротивление обязательно нужно. Принцип получается примерно такой. Пока датчик холла не сработает, то на входе ПР напряжение через сопротивление поддерживает логическую единицу, при сработке датчика происходит просадка на минус и получается логический ноль.
Вот как то так.
Добрый день. Выложите схему Вашего подключения расходомера к ПР. Если Вы подаёте 24в, откуда берётся 9в?
Вложение 18081
Я об "особенностях" машинного перевода.
Добрый день. Вообще то обычно напряжение меряют между общим проводом и входом ПР, или выходом датчика. Померьте там. Вообще то надо смотреть осциллографом, если хоть что то из импульсов есть, можно дальше мутить, а если нет, выкинуть и забыть. Вообще если у Вас поток с одинаковым напором, поставьте таймер.
Добрый день! Думаю всё таки этот датчик или не подходит или не рабочий! На днях может получится проверить осциллографом. В том то и дело что поток нужно кажный раз настраивать , т.к. уровень карбонизации жидкости может варьироваться от сюда разное давление газа в бутылке в следнствии этого нужно подстраивать скорость наполнения тары:rolleyes:. Поэтому я думаю что поставить таймер не целесообразно!
Может поставить такой датчик (файл во вложении)! Пишут что он выдаёт 50мл/импульс.
если не дорого и устраивает точность ,то можно и попробовать :rolleyes:
Добрый день. Маленько неправильно посчитали. Согласно описанию дискретность (не точность) 0,5 мл/имп. То есть 1000 импульсов на поллитру. Максимальная производительность 60 поллитров в час. Частота импульсов при максимальной производительности 33.3Гц, что для ПР вполне приемлемо. Выход открытый коллектор - может коммутировать нагрузку как в плюсе так и в минусе, если в плюсе, то подключать к ПР напрямую, если в минусе, то через инвертор. А вот точность там написана 10%, то есть 50мл на поллитру. Расходомер негигиенического исполнения, несколько раз после пива оставите плохо промытым, закиснет и застрянет. Вот такой расклад.
Вообще у нас на комбинате аппаратов для розлива продукции не много, а ОЧЕНЬ много и ни в одном из них не стоит дозатора в виде водосчётчика, везде стоят дозаторы поршневого типа. То есть по принципу ручного насоса - поршень идёт в одну сторону набирает дозу, идёт обратно, дозу выливает в тару. Величина дозы настраивается ограничением хода поршня. У нас движение осуществляется пневмоцилиндром за счёт подачи воздуха, вы можете также использовать пневмоцилиндр и запитать его от баллона с углекислотой или при помощи электромотора с редуктором. Расходомеры для дозирования нам предлагает фирма KROHNE, но цена у них заоблачная, я думаю всё Ваше производство стоит на порядок меньше. А Вам поршневой дозатор можно сделать из шприца ЖАНЕ, продаются такие большие в аптеке, предназначены для промывки. Вот вам и гигиеническое исполнение.
Вот как то так.
С уважением.
Добрый вечер! На счёт гигиеничности я не вижу проблемы, я всё тщательно промываю (прогоняю) систему ( т.к. чистота важна очень) так что засыхать думаю там нечему будет. Дозировка типа шприца мне не очень подойдёт т.к. у меня пиво уже газированное и разливается в бутылку, где избыточное давление СО2. По сути это ещё один такой же аппарат надо делать который с начало набирает в шприц а затем в бутылку и всё это под давление СО2, давление тоже надо контралировать. Мне очень проблематично будет сделать такой аппарат!:confused:
Нужно расходомер использовать, или на крайний случай ёмкостный датчик!
Добрый день. Никто же не запрещает ставить расходомер, если вас устраивает точность и остальные параметры. Во вложении картинка подключения датчиков с открытым коллектором. Если у Вас окажется вариант как с чёрным проводом (PNP), то его подключать напрямую к входу ПР, если как с белым проводом (NPN), то нужно будет сделать инвертирующий транзисторный ключ. Реле (как инвертор) может не подойти по скорости сработки, всё таки 33 Гц. А вот идея с емкостным датчиком непонятна. У нас на ПЭТ линии стоит лазерный датчик, который просвечивает бутылку насквозь, определяет полная или пустая, бутылки не всегда прозрачные, но работает и на белых полупрозрачных, им можно конечно и уровень определять, правда сразу оговорюсь, что цена немаленькая.
С уважением.