Подскажите, правильное ли обращение к модулю МВ110-ph
water_ph := MV110_pH.RdRs; (считать рН)
temp_water_te := MV110_pH.Rdtm; (считать температуру)
Заранее спасибо.
Вид для печати
Подскажите, правильное ли обращение к модулю МВ110-ph
water_ph := MV110_pH.RdRs; (считать рН)
temp_water_te := MV110_pH.Rdtm; (считать температуру)
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
СПК107М1 (ModBus RS485 master) собирает данные с шести S7-200 (CPU215-2) (slev).
На S7-200 (CPU215-2) собраны счётчики продукции на станках (за смену, т,е с 08:00 до 20:00 и
с 20:00 до 08:00). Эти счётчики надо обнулять в конце стены. Для этого в 08:00 и в 20:00 на 10
секунд изменяю бит в посылаемом слове (функцией 16). В S7-200 (CPU215-2) по
нарастающему фронту этого бита сбрасываю счётчики. И всё работает, в 08:00 и 20:00
счётчики сбрасываются. А ещё счётчики сбрасывются (на двух - трёх контроллерах) в 11:00 и
23:00 (хаотически). "Это очень портит отчёт в конце смены".
Подскажите, как исправить ситуацию.
Вложение 42677
Вложение 42678
Вложение 42676
Вложение 42679
Добрый день.
Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.
Прошивка 1.0.1203.1209
Таргет-файла СПК 3.5.11.50-04
Вложение 42681
Обновите прошивку на актуальную:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....1229.1031.zip
trejer
1. В КДС-проекте запись в S7-200 сделана циклически. А оно надо? Может быть сделать по событию?
2. Если есть доступ к проекту в S7-200, то можно подумать на тему организации сброса не по биту, а по слову. Т. е. пришло в S7 код 9293 (например), то делаем сброс, иначе - ничего не делаем.
Подскажите можно ли в Modbus Serial Deviс Соотношение входов и выходов увидеть температуру с модуля МВ110-ph?? Вложение 42696
Вы хотите опросить модуль?
Тогда в Modbus COM надо добавить Modbus Master, а в него - Modbus Slave. В Modbus Slave настроить каналы опроса.
Вложение 42697