Подскажите При компиляции выскочил такое сообщение Вложение 27771. Команду после которой оно появилось удалил из программы, но оно по прежнему выскакивает. Журнал нашел Вложение 27773. А что необходимо сделать для возобновления компиляции?
Вид для печати
Подскажите При компиляции выскочил такое сообщение Вложение 27771. Команду после которой оно появилось удалил из программы, но оно по прежнему выскакивает. Журнал нашел Вложение 27773. А что необходимо сделать для возобновления компиляции?
Спасибо. Выполнил ЛОГИН С ЗАГРУЗКОЙ и сообщение пропала. А подскажите еще пожалуста какая должна быть правильной запись :
В переменную Типа WORD я пересылая через преобразование типов время с выхода таймера ET
VREMA_TP_1:= TIME_TO_WORD (TP_1.ET);
Но в переменную оно попадает в виде милисекунд, а нужны секунды. Значит после преобразования эту величину нужно разделпить на 1000 а после присвоить это значение VREMA_TP_1. Какой синтаксис этой записи?
Все разобрался, извиняюсь.
Пытаюсь передать данные от СПК-110 к частотнику.
В CodeSys для этой цели использую ФБ MB_WR_REGS.
Не пойму ка правильно разобрать строку в HEX-формате и раскидать ее по параметрам блока в соответствии с нижеописанным примером команды на реверсивное вращение.
Информация предоставленная мне в тех поддержке:
---------------------------------------------------------------------------
По частотному преобразователю СТА-С2
Протокол обмена с ПЧ похож на модбас, но есть отличия.
1. Чтения параметров только по одной ячейке.
2. Алгоритм вычисления контрольной суммы отличается от модбас.
Чтение параметров.
В руководстве п.4.1 "Список функциональных параметров" есть таблица
параметров. Левый столбец это адрес параметра для чтения по протоколу.
Например параметр P0.01 (Источник задания частоты) имеет адрес 0001,
параметр D-08 (Входное напряжение) имеет адрес 0D08.
Пример чтения параметра D-08 Входное напряжение. Адрес устройства - 1.
запрос: 01 03 0d 08 00 02 47 65. В соответствии модбас.
ответ: 01 03 04 01 86 00 00 1a. Результат 0186 = 390.
Управление.
В соответсвсвии с модбас
ячейка 2000 - слово управления.
бит 0 - стоп
бит 1 - пуск
бит 4 - прямо
бит 5 - реверс
ячейка 2001 - задание частоты
Пример команда на реверсивное вращение (00 21) на частоте 15,89 Гц (06 35)
01 10 20 00 00 02 04 00 21 06 35 f9 d3 - в соответствии с модбас.
---------------------------------------------------------------------------
С параметром DevAddr все ясно = беру 01 с начала строки, а вот что и как правильно записать в остальные?
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: как измерить скорость изменения переменной. По сути надо записать значение переменной, подождать две секунды, снова записать значение переменной, и вычислить разницу с предыдущим значением этой переменной.
Делать чтение\запись переменной по таймеру?
--------------------------------
Вопрос: как перенести установленную в КДС 3.5 SP5 библиотеку на другой компьютер с точно таким же КДС?
Исходники библиотеки утеряны, но в первом компьютере установленная библиотека работает нормально.
Подскажите пожалуЙста, в какой библиотеке есть функциональный блок для управления 3_х ходовыми задвижками?