sysfile работает и с контроллером win, путь просто ни какой не указывайте, просто потом в винде найдите поиском куда этот файл записался
Вид для печати
sysfile работает и с контроллером win, путь просто ни какой не указывайте, просто потом в винде найдите поиском куда этот файл записался
Т.е. САА не работает на Win получается? печалька..
значит буду мучать sysfile...
ещё раз благодарствую за ответы))
Кстати а есть где нить описание на эту бибку?
мне не понравилась САА с самого начала, когда потребовала кучу дополнительных библиотек, поэтому я с ней и не работал ни когда
Вы имеете ввиду, что внутри CAA.FILE много вложенно библиотек?
Мне пришлось ток помима её добавить ещё TYPES и при этом функции работы с String переприсваивать. и ещё представители ОВЕНА на форуме где то писали что лучше использовать CAA т.к. она прощает ошибки некоторые... а желания запороть спк у мя нет)
Доброго времени суток! Хочу опросить МК110, но не получается. Буду благодарен если ткнете где я свернул не туда...
Шаблонами не могу пользоваться потому что "отваливаются" они у меня от сети то один то другой. Вот конфиг:
Вложение 22075
Вложение 22076
Вложение 22077
З.Ы. 2 и 4 входы включены.
Для начала в параметре Always update variables (второй скрин) выберите значение Enabled 2.
Вложение 22096
[QUOTE=Евгений Кислов;194379]Для начала в параметре Always update variables (второй скрин) выберите значение Enabled 2.
Заработало, спасибо! Только мапинг поправил ещё. Я так понимаю, это для всех приборов, в которых нет параметра частоты опроса?
Рекомендуется всегда использовать именно Enabled 2.Цитата:
Заработало, спасибо! Только мапинг поправил ещё. Я так понимаю, это для всех приборов, в которых нет параметра частоты опроса?
Вопрос на букву "Д" не могу найти ответа.
СПК 207-220.03.00-CS. версия прошивки 3302
CS v3.5 SP5
версия таргета 3.5.0.4
простой проект, без подключения каких либо ус-в по Modbus, просто хочу запустить панель с простейшей визуализацией.
при компиляции выдает ошибку на версию визуализации
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] visuelembase, 3.5.5.0 (system): Visu_PRG: Your current visualization profile does not work correctly with your current compiler version. Please update the visualization profile or decrease your compiler version.
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
Подскажите, спасибо!
Обновите прошивку и таргет:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
У вас, видимо, М01 - внизу страницы раскройте вкладку Архив прошивок.