библиотеки для того и компилируются, чтобы в них не изменили ничего.
Вид для печати
библиотеки для того и компилируются, чтобы в них не изменили ничего.
Добрый день!
Не подскажите как переключить визуализацию из кода программы.
По нажатию кнопки понятно как, а вот как переключить по событию в программе?
Нашел ответ в FAQ http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
Здравствуйте уважаемые...! Как это исправить? Где взять и как установить? Контроллера пока нет.Вложение 16817
Для начала режим эмуляции отключите. Дальше, возможно, надо в CODESYS Control Win правой кнопкой выбрать PLC Start.
Добрый день! Что-то нигде не могу найти примера или описания как проверять работу МВ110-24.32ДН. Нужно если пропала с ним связь-выводить сообщение на СПК110. Кто-нибудь может поделиться инструкцией или примером как проверять наличие слэйвов в сети?
Помогите добрые люди! Задача: в визуализации прямоугольник с float переменной, по клику происходит ввод значения с numpad. Необходимо после ввода значения (нажатия кнопки ok) инициировать в программе запись переменной по модбас(переменные пишутся не в цикле а по фронту бита). Как отследить событие ввод значения ? Подозреваю задача тривиально но ума не хватает :-)
Postoronniy: Если опрос слэйва через конфигурацию, то контролируем Modbus(Master) Last addres и Last error. Если Last adress=0, то связь с устройством есть, а если не равно 0, то смотрим расшифровку кода ошибки. Если связь пропадает, то будет ошибка таймаута.
Philosof : Предусмотрите еще одну кнопочку специально для отправки. Наверняка надо не одну переменную вводить, сразу все вместе и отправите.
Спасибо за совет. Рисовать дополнительные элементы в визуализации (кнопки которые будут записывать значения) не удобно получается. Дорисовывать элемент в цифровой клавиатуре из стандартной библиотеки это сложно и извращенно. Вопрос как вытянуть событие из стандартной Numpad.
[QUOTE=amn;163082]Postoronniy: Если опрос слэйва через конфигурацию, то контролируем Modbus(Master) Last addres и Last error. Если Last adress=0, то связь с устройством есть, а если не равно 0, то смотрим расшифровку кода ошибки. Если связь пропадает, то будет ошибка таймаута.
А нет ли какого-нибудь небольшого примерчика? У меня несколько слэйвов. Codesys 3.5. Где смотреть код ошибки и как его расшифровывать???
Прошу прощения, не обратил внимание, что тема про КДС3, а я в нем не работал, может там по-другому, не так как в КДС2.