Инструменты - Репозиторий библиотек - Установить
Вид для печати
Установилось. Загрузил пустой проект в ПЛК.
Помогите исправить исключение при настройке входных/выходных переменных в настройке диалогового окна. Исключение появляется при попытке привязки сразу нескольких переменных, не закрывая окно настройки (Input Configuration -> Open Dialog). Приходится перезапускать окно настройки для каждой переменной отдельно, что очень неудобно. CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
Вложение 47386
У вас переменные типа вход-выход (VAR_IN_OUT) - им нельзя присвоить константы, только переменные.
Либо объявите их как VAR_INPUT в интерфейсе диалога.
Ничего не поменялось.
Вложение 47389
На входе x_SignOn тоже надо задать переменную.
Здравствуйте. Подскажите как записать переменную? Вложение 47473. В окне нет выбор переменной и т. п. CODESYS V3.5 SP7 Patch4
Да, так и есть. Я тоже сталкивался. В итоге переключил всегда на английский.
Там ещё такие же фигни будут в окне свойств трассировки (когда график строить надо) - тоже поля съезжают.
что-то я заблудился в трёх соснах. Создал несколько входных переменных типа bool Вложение 47543. Хотел нажимать на них с панели сп307. А они никак не туда не вписываются. Есть 1х, 0х и 4х. 3х (как я понимаю это ведь 3х регистр?) почему-то в переключателях панели отсутствует. Я б попробовал через 0х или 1х, но никак в толк не возьму, как им адреса вычислить. Или как вообще можно тут сделать?