Вопрос по циклу FOR : цикл закончился, а счетчик считает. Почему так?Вложение 57189 Вложение 57190
Вид для печати
Вопрос по циклу FOR : цикл закончился, а счетчик считает. Почему так?Вложение 57189 Вложение 57190
В каждом цикле ПЛК счетчик прибавляет +100. Что не так по вашему?
Должен же прибавлять по 1
А разве на 101 шаге не должен заканчиваться?
Он и прибавляет по одному 100 раз в каждом цикле FOR. В селедующем цикле ПЛК 101,102 и т.д. Если вам обнулять в конце 100 циклов FOR то это вручную делается.
пасибо, разобрался
// Обнуляем счетчик в цикле FOR
FOR iCounter:= 1 TO 10 BY 1 DO
IF iCounter=10 THEN iCounter:=1 ;EXIT;
END_IF
END_FOR
Здравствуйте знатоки. Вопрос - как лучше передать и записать системное время ПЛК210Вложение 57252 в СП270Вложение 57251 для журнала событийВложение 57253?