Добрый день.
Под эмуляцией вы подразумеваете команду "Онлайн - Эмуляция"?
Сколько оперативной памяти у ПК?
Вы при загрузке проекте выбирает режиме полной загрузки или онлайн-изменения?
Вид для печати
Добрый день.
Под эмуляцией вы подразумеваете команду "Онлайн - Эмуляция"?
Сколько оперативной памяти у ПК?
Вы при загрузке проекте выбирает режиме полной загрузки или онлайн-изменения?
Да, "Онлайн - Эмуляция" + alt+f8. Я и полную загрузку и онлайн-изменения пробовал, результат тот же. 8Гб
По идее проблем быть не должно, если проект не сверхкрупный.
Можно попробовать проект запускать на виртуальном контроллере:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
Проект небольшой, виртуальный контроллер, как я понял, мне не подходит так как спк+модули по модбас...
У виртуального контроллера больше возможностей для отладки.
Модули как раз в эмуляции опрашиваться не будут. Через виртуальный контроллер обмен проверить можно.
мне нужно потестить визуализацию и программы. Ну вот, опять глюканул Вложение 44677
Добавляю ОСКАТОВСКУЮ библиотеку, в проекте появляется куча ошибок Вложение 44892
Удалил Standart, Oscat оставил ошибки пропали
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не понимаю, почему не отображается картинка в проекте (см.С2000ПП_5.png).
Получил ее скачав из интернета, затем в редакторе Paint пересохранял в разные форматы jpg, png, bmp.
Ни один из форматов не отображается (см. "Не отображается изображение").
Пробовал разные "Типы масштабирования" (анизотропный, изотропный, фиксированный).
В чем может быть дело?
Название картинки не должно содержать символов кириллицы.
Добрый вечер!
Добавил в проект для старого СПК107 в CoDeSys V3.5SP5 Patch5 объект Modbus Serial Device. При компиляции стало вываливаться 16 предупреждений в дополнение к 1 существующему (прикрепляю рисунок). Поскольку объект очень далеко, хотелось бы его причесать по максимуму дома. Поэтому прошу глянуть, из-за чего могут сыпаться эти предупреждения. Заодно прошу напомнить, как соотносятся физические СОМ-порты с их логическими номерами в программе (за этот вопрос прошу сильно не пинать). Проект прикрепляю. Да, забыл сказать. На одном СОМ-порту подключены МВ110, т.е. СПК мастер, а по другому СОМ-порту его опрашивает компьютер, т.е. СПК слейв
Добрый день.
1. Предупреждения связаны с тем, что вы в программе записываете переменные, связанные с holding регистрами слэйва.
В реализации CODESYS записывать в holding регистры может только мастер - со стороны программы контроллера этого делать нельзя.
Если это неприемлемо - то надо поднимать слэйв через библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
2. Физический COM1 имеет ID=2, COM2 имеет ID=3.
Я рекомендую слэйв сделать на COM1 - так как в старых прошивках есть такая особенность: если во время загрузки контроллера в порт COM2 приходит любой символ, то загрузка останавливается и устройство переходит в режим отладки.
Большое спасибо!
Здравствуйте, до недавнего времени работал в CODESYS 3.5. Однако в один момент он просто перестал открываться. То есть, я нажимаю на ярлык, идёт загрузка в маленьком окне, а далее приложение будто сворачивается. В панели задач остается, но при попытке его развернуть ничего не происходит. Пару дней пытался решить проблему, ничего не получилось. Может у кого была такая ситуация?
Добрый вечер. Появилась проблема при загрузки проекта в СПК 107 и при включении визуализации тренд.
До этого месяца два работало нормально.
Спасибо
Вложение 45056
Вложение 45057
Добрый день.
1. С трендами может быть проблема при снятии питания - есть вероятность, что файл будет поврежден. Это может привести к подобному эффекту.
2. Такое бывает, если значение, выводимое на тренд, становится очень большим (например, выводится напрямую сигнал с аналогового модуля, который в случае обрыва датчика может принимать значение типа "сотни миллионов").
Лучше фильтровать сигнал в программе до разумного диапазона.
Добрый день. Как в Codesys 3.5.11 Patch 5 загрузить старый проект.
Добрый день. Что значит "старый проект"?
Проекты, созданные в старых версиях, можно открыть в новой.
Посмотрите этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.1.pdf
Добрый день.
Пытаюсь в режиме эмуляции SPK1xx получить данные с ТРМ251. ТРМ подключен к ПК.
По Modbus "драйвер не найден", "шина не запущена". Что я делаю не так?
Добрый день.
В режиме эмуляции обмен не работает.
Используйте виртуальный контроллер:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
Спасибо, с этим разобрался. Теперь на Modbus Slave "шина не запущена". Адрес правильный, таймаут 1000.
Вложение 45077
Номер COM-порта, сетевые настройки, функция Modbus, адрес регистра - что-то указано неверно.
Либо проблема на стороне ТРМ - например, не тот протокол выбран.
Добрый день
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
А как через Modbus узнать состояние выхода (релейного, токового) на ТРМ251? Не могу найти такого параметра.
Регистр 12, значение 0..1000
Естественно, к 1-му.
Вы прямо напишите, какую задачу надо решить.
Вопрос - зачем?
Отступление - когда я давным-давно поступил в МЭИ, нам сразу говорили - учитесь формулировать вопрос, часто правильно сформулированный вопрос важнее ответа на него. Я быстро понял эту истину.
Вы хотите пристегнуть СПК к уже работающему ТРМ для визуализации? Если да, то сразу это скажите.
И в Вашем случае мгновенное значение первого Р Вы не узнаете - да это и не нужно.
Тогда смотрите функциональную схему и таблицу регистров модбас. Там все есть. Выходы прибора - это физическое представление нужных Вам параметров.
Добрый день
В версия CodeSys3.5 Path 7 и выше наблюдается ошибка записать переменную.
Кто может подсказать как исправить Скриншот прилагается
Всего хорошего.