Где можно посмотреть готовый макрос или библиотеку (кодесис 3,5)для ротации насосов по моточасам. Не хочу изобретать велосипед.
Вид для печати
Где можно посмотреть готовый макрос или библиотеку (кодесис 3,5)для ротации насосов по моточасам. Не хочу изобретать велосипед.
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать reset программы? У меня много TOF-счетчиков, которые продолжают считать после останова. Может быть есть функция останова и перезапуска программы?
Нужна помощь при добавлении любого девайса на шину ModBUS программа при компиляции выдает предупреждение
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
Приложение актуально
[WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений
Версия КодесисаV3.5 sp5 patch 5 target спк 3.5.4.26 драйвера МХ 110 3.5.4.13
Иногда посреди цикла выполнения программы возникает необходимость остановить таймеры с задержкой выключения TOF, то есть переключить выход с TRUE на FALSE. Но это невозможно, так как импульс идет по заднему фронту. Возможно есть функция остановки (или ресет) всей программы?
Вопрос:
Пытаюсь сделать вызов из ПЛЦ_ПРГ нужного экрана визуализации, но ничего не получается.
Конструкция
не работает. Самой переменной VisuElems.CURRENTVISU присваивается нужное значение, но физического переключения экрана не происходит.Цитата:
IF PassOK THEN VisuElems.CURRENTVISU:='Visu_1';
END_IF;
КДС 3.5 СП5 Патч 5, контроллер - СПК110.
--------------
Все, разобрался. В Менеджере визуализаций надо было поставить галку "Использовать переменную CurrentVisu".
Подскажите как часы вывести на экран без SPK_TOOLS?
Добрый день. Информация здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf