Добрый день.
Какую версию CODESYS вы используете?
Какая версия таргет-файла в проекте? (вкладка Device - Информация)
Вид для печати
Версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
OwenTargets Версия: 3.5.14.3010
Пред история - начал писать программу для PLC210-02, тоже были отказы грузить и устанавливать требуемые библиотеки, но на след день в другое время - вдруг всё загрузилось и установилось. Попытка сделать эмуляцию - эмуляция не заработала.
Попытался сделать по инструкции с виртуальным контроллером - ошибки - нет библиотеки. Создал пустой проект - пишет нет библиотеки и не может её загрузить. Скрин приложил. Источник библиотеки не доступен? Или я не правильно что то делаю?
Добрый день!
Интересует вопрос по организации списков переменных.
Есть необходимость сделать некие регионы в списке переменных, что бы во время отладки можно было быстро найти интересующие данные, по типу как это проявляется в массивах (второй скрин) - можно свернуть при помощи +. А не изгаляться как на первом скрине.
Вроде недавно на просторах интернета нашёл как это сделать, а сейчас уже не получается.
Вложение 60191Вложение 60192
Добрый день.
Самое близкое к вашему запросу из того, о чем я знаю:
https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
Humilion Хммм... Я использую на этапе разработки {region}/{endregion} (про них можно почитать в справке), но при отладке всё равно всё списокм показывается.
Я находил данный пример, но к сожалению он работает лишь в редакторе ST кода. А меня интересует организация списка глобальных/сетевых переменных. Поскольку на данный момент списки насчитывают порядка 150 переменных, а реализовывать огромное количество списков, кажется не лучшим решением, в том числе в связи с тем, что СПК, которая будет центральным органом управления системой уже имеет порядка 20 списков переменных, которые получает/отправляет с разных устройств.
Вложение 60193 подскажите как победить эту проблему
вот смотрите
Спасибо за помощь, заработало.
Ещё вопрос - написал модуль, запустил отладку - а она показывает только то что в основной программе. То что внутри модуля - не показывает. А как сам модуль отладить? Например включить отладку только для модуля? Есть уроки?Видео? Или может уже семинар какой нибудь эту тему разъяснял?
Раскройте экземпляр модуля, если я правильно Вас понял - все увидите.
Добрый день!
После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старые проекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).
Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.
Добрый день.
У вас в проекте зачем-то отдельно SysCom версии 3.5.15.0 добавлен - поэтому возникает конфликт разных версий одной библиотеки.
Описание отсутствует, потому что в более свежих версиях CODESYS формат документации библиотек изменился - старые версии CODESYS его не понимают.
Вложение 60217 теперь другая проблема, но после перехода в режим эмуляции, простая компиляция ошибок не выдает.
После установки SP11, SP14, SP16 (то есть установленные версии CODESYS стали идентичны на обоих ПК) проблема осталась.
Помогло обновление библиотек ModulsOwenLib, Modbus и OwenNet до версий 3.5.4.2.
Не знаю, может ли быть причина в разных версиях Windows? На одном ПК 8.1, а на другом - 7. Больше различий нет.
День добрый!
С СПК1хх М01 работаем давно, но еще ни разу не вставала задача отображения графиков.
А вот тут случилась задача.
Есть ли такая возможность отображения и насколько широкие возможности данного отображения? Конкретно по возможностям интересует возможность узнать конкретные значения
по осям ткнув на линию графика?
Спасибо!
Добрый день. Прошу помощи знатоков. ПЛК 210 находящийся за роутером можно ли подключиться через codesys? Имеется сеть VPN связь по GSM каналу, роутер Archer MR400 4G LTE адреса статические. ПЛК подключаю через первый порт Ethernet, который настроен по умолчанию по схеме 1 (Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Связь с контролером есть, пробросил 80 порт для доступа на веб браузер контролера, на вебку захожу, никак не могу наладить подключение с codesys. Пробовал пробрасывать стандартный порт 1217 который указан при прямом соединении ПЛК к ПК (Gateway) не работает. Как правильно настроить, что делаю не так?
Железки на работе но это выглядит так:
Вложение 60258
Добрый день!
Есть 2 вопроса:
1) Использую в проекте 2 программы: одна на CFC, другая на ST. Обе добавил в задачу, но загружается и работает лишь одна. Не могу понять что не так. Архив проекта прилагаю. Codesys 3.5.16.3
2) Пытаюсь использовать в визуализации СПК Веб-браузер Codesys 3.5.16.3. Делал согласно руководству, но компилятор ругается. Скрин прилагаю.
Вложение 60286
1) По итогам компиляции и после загрузки проект а на ПЛК200, для которого и пишется. Данная программа вообще не обрабатывается, не получает и не отдаёт данные, хотя почти все они предназначены для визуализации, поэтому и выведены в отдельную задачу, дабы не грузить основной алгоритм. Скриншот прилагаю. Завтра могу прислать скрины непосредственно с подключением к ПЛК, поскольку он на работе..
2) Проект к СПК прикладываю.Вложение 60292