Сомневаюсь, что это что-то изменит.
Modbus ASCII - в SP5 Patch5 не поддержан через конфигурацию, только через библиотеку.
CRC, кстати, в Modbus ASCII один байт (вместо двух в RTU).
Лучший способ борьбы с ошибками - разобраться в причинах их появления.
Изучение физического уровня (какой кабель, как проложен, что рядом и т.д.), прослушивание линии связи и эксперименты (например, поочередное отключение слэйвов, изменение таймингов и т.д.) - в итоге решает большинство проблем.