Это опечатка, нумерация везде с 0.
Вид для печати
Это опечатка, нумерация везде с 0.
ну в таком случае всё пока более-менее понятно, спасибо за консультацию. Поменяю в сп300 3х на 4х, а 4х на 3х. Названия у входных переменных в контроллере останутся, а выходные, которые у панели входные, пусть будут массивом. Мне так гораздо удобнее, ибо там они повторяются и именовать каждую а потом мультиплексить - это как-то не очень.
А как тогда лампочки на панели рисовать: читать их через 1х из контроллера, или отправить их в панель оптом в виде регистра 3х, в панели сделать функциональную область, перекинуть в ней 3х в PSW, а уж из PSW зажигать лампочки?
Можно и так, и так.
спасибо большое!
Здравствуйте. Где можно скачать на модули ввода-вывода таргет файлы более ранних версий чем Мх110Drivers_v3.5.11.4, надо версию 3.5.4.6?
Добрый день.
Попробуйте вот эту:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/05_MX11....5.4.5.package
Версия с ссылки не подошла, там версия 3.5.4.0.
Вложение 47599
Не получается поменять тип переменной с BOOL на REAL
Эти шаблоны предназначены для более старых версий CODESYS, и эти вкладки вообще не должны быть доступны пользователю - там другой принцип работы.
См. здесь п. 3.3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf
Добрый день.
Про виртуальный контроллер - не смог запустить, из-за того, что не запускается CodeMeter. Принудительно его запустить тоже не получается. Что можно сделать? Удалить CoDeSys и всё установить заново?
Добрый день.
Возможно, следует добавить службу CodeMeter в исключения антивируса и т.д.
Вложение 47640
Разрешение в брандмауэре есть.
При попытке запустить штатно - видим то, что на скрине. Если пытаться запускать через диспетчер задач, получаем сообщение "служба CodeMeter не отвечает"
Попробуйте удалить из системы все, что связано с CodeMeter, и заново установить CodeMeter User Runtime:
https://www.wibu.com/ru/podderzhka/p...zovatelja.html
Вложение 47644
Что-то нет, не хочет...
Тогда можно попробовать вариант с переустановкой CODESYS.
Но вообще - такое ощущение, что что-то (какое-то ПО) не дает нормально работать службе CodeMeter.
Здравствуйте. Подскажите с чем связана данная ошибка? Вложение 47711
Что-то в алармах намудрили
В папке Alarms все удалить? Вложение 47713
Нет, не здесь.
General - Файлы - Обновить (иконка со стрелочками в правом верхнем углу) - перейти в папку Alarms - удалить содержимое
Вложение 47714
Сейчас там нет папки Alarm. Она появиться когда будет налажена связь с СПК? Вложение 47715
Да, когда будет налажена связь - нажмите пиктограмму со стрелочками в правом верхнем углу.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что нужно прописать в конфиге, чтобы можно было подключиться к web визуализации?
CODESYSControl.cfg, как я понял, тут нужно что-то прописать, но могу ошибаться)
В этом файле ничего прописывать не надо - и вообще, редактировать его не стоит.
Для работы с web-визуализацией достаточно в проекте CODESYS в Менеджере визуализации добавить одноименный узел.
В web-браузере надо прописать для подключения к визуализации надо написать
httр://ip-адрес ПЛК:8080/webvisu.htm (имя страницы задается в узле Web-визуализация в проекте CODESYS)
Добрый день!
Прошу совета по библиотеке
OwenPidRegs
Конкретно APID_PWM_W2 и его сопутствующим блоками get set
1. Для работы регулятора достаточно ли после автонастройки сохранять только XP, TD, TI ?
2. PMAX в инструкции указан максимум = 1, но если задать 1000 то он работает и до 1000,
число 1000 нужна для модуля вывода (0 10В), с таким ограничением работает нормально. Или стоит ограничить единицей и дальше масштабировать?
3. В блоке ошибка всегда горит invalid PV val , хотя блок работает нормально.
Вложение 48138Вложение 48139
Добрый день.
1. Надо сохранять все параметры.
По остальным вопросам сейчас затрудняюсь дать комментарии.
Текущая версия библиотеки - тестовая, ее не рекомендуется использовать в реальных проектах.
В состав следующей прошивки войдет протестированная и исправленная версия библиотеки.
Подскажите пожалуйста, как можно быстро понять какой тип вызова использует библиотека? Например фб для получения системного времени библиотеки DTutil неблокирующий, а фб у библиотеки SysRtc (вроде так)блокирующий. Где это можно посмотреть?
В SysRtc - функции, а не ФБ. Практически все функции в CODESYS - синхронные (блокирующие).
Добрый день!! программа нормально работала!! вчера выдала ошибку при запуске!
Переустановка CODESYS не помогла. ошибка та же.
Что делать??
Добрый день.
Попробуйте сделать так:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278736
Большое спасибо вроде помогло.... сейчас буду ставить все библиотеки а то все же удалил ....
Добрый день!! при подключении пр 200 к СПК 107 в процессе запуска и онлайн подключению пишет что устройство по мод бас (пр 200) не подключено.
не могу понять почему.... все подключено и лежит у меня на столе (взял с работы спк 107 и пр 200) программа на спк откликаться (вижу изменения как у себя на пк так и на экране спк ), а вот ПР200 не вижу ... пишет устройство не подключено...
какая может быть причина?? может нужно на пр 200 переключать какие то перемычки (как при подключении датчиков), для пр 200 программа написана и порт я настроил. см фото.
Может есть какие то таргет файлы или библиотеки для подключения пр200?? (или облегчения подключения как для модулей МЕ110??)