Я конечно нажимал - загрузки нет, и даже на сайте CoDeSys прошёл регистрацию, но там по бесплатным продуктам такого нет, может не там ищу(скиньте ссылку). Я видеоролики обучения просмотрел до "ДЫР", но никто о такой проблеме не говорит. Где они берут библиотеки: IoDrvModbusBase, 3.5.11.0; IoDrvModbusTCP, 3.5.11.30; Util, 3.5.11.0? Скиньте добрые люди, а то "парюсь" с OWEN 210-й серией и такие мелочи всё положительное впечатление портят.
Установите этот пакет:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.7.package
Вместе с ним установятся нужные библиотеки.
Спасибо, я уже сделал. Только открыв пример проекта с сайта овен. В примерах оказались нужные мне библиотеки.
Господа и Товарищи. Снова проблемка теперь гружу проект в ПЛК(без ошибок от компилятора) и при нажатии на кнопку старт ПЛК не хочет исполнять проект моргает красным - "программа загружена - исключение". Скрин прилагаю. Вложение 54457. Как это исправить и не в размере ли кода проблема?
У Вас же курсор стоит на строке, где произошло исключение. Посчитайте вручную получающееся выражение.
Всё, с это мелкой проблемой разобрался. Дело всё в том, что этот проект работал на CoDeSys2.3(ПЛК110), а после конвертации в CoDesys 3.5(ПЛК210-03) появились ошибки. Но появилась снова проблема теперь по подключению СП270 к ПЛК210.
Уважаемые знатоки есть проблема. Просмотрел видеоурок - ПЛК210 Видео 8. Настройка обмена в режиме Modbus RTU Master и на 13-й минуте спикер говорит - "максимальное число каналов для каждого слейва составляет 100", а мне на панель СП270 необходимо вывести 190 переменных REAL. Как это сделать вот ломаю голову. Помогите советом или ссылками.
Вы можете использовать групповые запросы - т.е. в рамках одного канала можно записать, например, 60 REAL переменных (в виде 120 WORD).
Для этого с СП270 потребуется разместить эти данные в памяти панели последовательно (например, переменная 1: PSW300-301, переменная 2: PSW302-303 и так далее).
Спасибо попробую. А ещё вопрос - каким кабелем подключить панель СП270(порт PLC) к ПЛК210(RS232) пробую КС14 чёт не получается. На старых, то RJ11, а тут RJ45?