спасибо..понял...
Вид для печати
спасибо..понял...
Добрый вечер. Кто сталкивался с такой проблемой при симуляции (не могу запустить ее)? Как-то раз помогло обновление устройства. Но в этот раз даже и это не сработало... Антивирус пробовал отключать... На ошибки не обращайте внимание, скрин делал без перекомпиляции проекта.
Вложение 54000
Добрый день. Сколько приборов можно добавить в codesys для визуализации параметров?
Добрый день, возможно ли в таблицу тревог вывести, значение переменной при которой произошло событие?
Допустим давление > 5 бар авария, соответственно в таблице текст : Высокое давление и значение 5.3 бара.
Спасибо! тут разобрался но возник вопрос. как сделать чтобы в журнал попадали данные за определенный момент времени. Т.е. есть переменная старт = 1 которая указывает на то чтобы с этого момента в журнал попадали данные, до того пока переменная не старт не будет равно 0.
нашел в инструкции это:
И можно ли как то отчистить журнал тревог?
Используйте параметр Деактивация. В этом столбце для каждой тревоги нужно привязать переменную типа BOOL (можно одну на всех) - пока она TRUE, то эти тревоги не будут попадать в журнал.
Вложение 54192
Штатного механизма очистки журнала тревог пока нет - его добавят в V3.5 SP17.
Еще вот это вчера картинка не загрузилась, как этим пользоваться?
Посмотрите здесь:
https://youtu.be/pycujpNRjaM?list=PL...uYtSNp9&t=1265
Но это поддерживается только начиная с V3.5 SP16 Patch 3, вам потребуется обновить прошивку и проект.