День добрый, форумчане.
Задаю для окна в качестве фона изображение в формате jpg. В режиме проектирования картинка отображается.
При подключении через CoDeSys - картинка отображается. Но на самой панели картинки нет. При доступе на панель через браузер - картинки нет.
В чем дело?
CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3. Панель СПК110 [M01]. Таргет 3.5.14.34.
Добрый день! Подскажите плз. Я был уверен, что функция TIME() возвращает реальное время. По факту - время с момента включения ПЛК. А какой функццией тогда можно узнать реальное время, как на наручных часах?
Добрый день.
См. в дереве проекта узел OwenRTC - там доступно время в любом удобном формате:
Вложение 55686
еще одна проблемка...пытаюсь добавить в проект OPR.STD_PID..при компиляции ошибка..чтобы это могло значить?Вложение 55984
библиотека CmpOwenPidRegs ---3.5.14.33
таргет-файл 3.5.11.50
Версия библиотеки не соответствует версии таргета.
Можете использовать эту версию:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
Но она была тестовой - с ней были проблемы.
Лучше обновить прошивку, таргет и проект до версий для SP14 Patch 3.