Прямоугольник.
Вид для печати
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.6.pdf
п. 7.6 и 7.7.
Остальные тоже рекомендую изучить.
Здравствуйте всем. не знаю в эту ли тему вопрос. нужно загрузить проект в СПК107, скачал codesys 3.5 sp5 , но не могу установить SPKxxx_target. codesys пишет не найден PackageManagerCLI.exe. ну и по факту его тож нет, ставил и sp11,14,16 тоже самое. Подскажите как лечить (PS проект создан как оказалось в SP11).
Так и делаю но вылетает ошибка "не найден PackageManagerCLI.exe".
Этого файла физически нет на компе. у меня учетка админская.
Залил рабочую(т.к. крутится на другом таком контроллере) программу для СПК110[M01] через USB-всё замечательно-ошибок нет можно прилогиниться, но через USB. И хотя в программе есть подключённый ethernet с адресом 192.168.88.100 , этого адреса в сети нет. (Перезагружал по питанию, перезаливал, отключал USB ну и само собой сначала изменил адрес своего компа в ту же подсетку -192.168.88.3(маска 255.255.255.0 хотя и 255.255.0.0 тоже пробовал)-такое ощущение где-то надо щёлкнуть а где не знаю
Добрый день, столкнулся с задачей получать данные на OPC сервер. Данные получаю в формате REAL от термодатчика аналогового. Сделал модем, под модемом сделал slave устройство, но в нем легко и просто передается на OPC, булевые переменные и переменные формата WORD. Есть функция которая переводит REAL в DWORD, пытался всячески преобразовать DWORD в WORD не получается... Может быть задача и простая но я с типами данных как свинья в апельсинах.... Если можно помогите с этим вопросом. (WORDы без проблем в OPC сервере отображаются). Заранее спасибо. И если можно то решение на CFC потому что эта среда наиболее наглядная, а я сам учусь и параллельно студентам рассказываю.
Добрый день.
Посмотрите здесь п. 4.8 - на CFC там тоже есть примеры:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
Евгений, спасибо большое!!! Нашел стараюсь разобраться!!!
Да спасибо, разобрался. Но другая проблема появилась- не могу подключиться по модбас(Modbus Poll) к СПК110 хотя
сам ip-адрес у СПК есть , CodeSYS 3.5 подключается и заливает программу без проблем но при подключении
Modbus Poll выдаёт: "Gateway Path unavailable" ? Хотя модуль ModbusTCP_Slave_Device в Ethernet тот же и определён
как и раньше(в CodeSYS)
Вы бы еще добавили в руководство по МОДБАС особенности работы с холдингами и катушками в SP16 в режиме чтение-запись из программы. Там такое... что можно стучаться головой об стену.
То, что надо вводить по сути несколько переменных (для программы, экрана, обмена) и обрабатывать их в программе.
То, что були нельзя привязать к холдингам.
Скажем так, доберусь до нужного компа - выложу простой пример. На самом деле, он элементарен - буль привязанный к экранной кнопке и ворд в числовому полю и привязанные к модбас тср.
Вот из того, что есть сейчас под рукой. Без программной обработки не работает.
Хорошо, тогда поправьте этот пример с кнопкой хотя бы до двух переменных, в идеале - до одной.
Вложение 60149
Здравствуйте, подскажите как с этим бороться.
Проект не мой, нужно срочно залить в контроллер.
Codesys поставил, а где остальное искать. Репозиторий тоже. Единственное что сайт говорит про SP5 path5. А проект создан в Path11.
Ссылка на архив репозитория - в моей подписи.
Чтобы понять, какая версия шаблонов вам нужна - выложите скрин вкладки Информация для, например, MV110_32DN.
В проекте таргет старого СПК - так что при правильном подходе он должен был быть создан в SP5 Patch 5.
То, что его создали в SP11 - и привело к проблемам, с которыми вы разбираетесь.
Codesys поставил, а где остальное искать.Вложение 60157
Шаблоны:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package
Выложите скриншот вкладки Информация для Modbus Master.
Вложение 60158 такое
По скриншоту - такое ощущение, что вы так и не установили SP5 Patch 5.
Если всё же установили - ПКМ на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
Шаблоны нужно удалить и добавить заново - ссылку на пакет я выложил выше, устанавливается через Инструменты - Менеджер пакетов.
Спасибо всем. Проект открылся ток с другими ошибками.Вложение 60165
Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - выберите V3.5 SP5 Patch 5
+
установите эту библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
Добрый день!
После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старыепроекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).
Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.
В SP11 Patch5 и SP14 Patch3 все проекты работают корректно. Проблем с данными библиотеками не обнаружено.
Добрый день!
Я только начал разбираться,( прошу прощения если не в ту тему)
Попробовал проверить программу создав виртуальный контроллер - не получается, пишет нет библиотеки, а попытка её загрузить - неудача.
Скрин Вложение 60176