На ваше усмотрение. Кардинально это ничего не изменит.
Вид для печати
" в картинках покажите свой вопрос, Вы точно csv хотели? "
имел ввиду такое
" если с запятой не открывается в экселе (что удивительно), наберите такую команду "
Получилось то, что нужно, благодарю!
Добрый день.
Так как блок "APID_POS_VALV" не поддерживает эмуляцию хотелось бы уточнить: возможно ли использовать его представленным образом? Стоит задача ручной настройки параметров ПИД и ручного управления выходами.
Вложение 68384
Параметр "Set_YA2_PID" привязан к кнопке на панели (по нажатию). А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение? Start_Set_YA2 - объявлена обычной переменной с стартовым значением TRUE.
1) В остальном будет ли работать такая конфигурация?
2) При наличии ошибки на выходе блока - как реагируют выходы блока и нужно ли сбрасывать эту ошибку или она сбрасывается сама при возвращение в норму?
3) Может ли происходить переполнение интегрирующей составляющей?
Вложение 68386
Да.Цитата:
А для стартовой записи параметров подойдет ли такой выражение?
1) Зависит от вашей конкретной задачи и ее требований. В любом случае регуляторы нужно тестировать на реальной ситеме.
2) Должны быть в нулях. Должна сбрасываться сама.
3) Сходу не могу подсказать. Я не помню, чтобы кто-то из клиентов его наблюдал.
Спасибо. Будем тестировать.