На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
Рекомендую использовать их.)
Вложение 65752
Вот настройки
Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
Спасибо. Буду юзать)
Добрый день!
В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
Прошу помощи.
Добрый день.
Сообщение было такое же, как здесь?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378
Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
Ничего страшного в этом нет.
Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
Как создать ярлык:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282