Если создаете проект на основе шаблона проекта - то можно это на уровне шаблона задать.
Вид для печати
Понял, спасибо!
Здравствуйте господа знатоки. Необходимо организовать резервный канал связи ПЛК210(OPC UA)-masterSCADA v3.9 по средствам модемов НЕВОД5(433МГц), топология сети - звезда. в арсенале: ПЛК210 - 20шт; Moxa nport5232-20шт; Moxa mgate - 1шт. На просторах интернета(https://moxa.ru/forum/index.php?/pro...ange_section=1) нашёл вот такую схемуВложение 65284, доработав её вот такВложение 65286Вложение 65285 и передать переменные получилось, но есть нюансы:
1- на ПК, который подключён к Nport, в приложении Modbus Slave ,нужно установить - Modbus RTU поверх TCP/IPВложение 65288Вложение 65287 и только тогда получается передать переменные. Как реализовать данную настройку на ПЛК210?
2- Как вы видите в примере передача данных осуществляется по средствам Ethernet интерфейса через порт 505. Как настроить данный порт на ПЛК210?
3-Меня терзают смутные сомнения - правильный ли я путь выбрал для соединения ПЛК210(OPC UA сервера) с MasterSCADA?
Добрый день.
Кто именно в вашей системе выполняет роль Modbus Master?
Как связаны Modbus и OPC UA, который вы два раза упоминаете? Какой протокол в итоге нужно использовать?
Нарисуйте (хотя бы в Paint; лучше в Visio или чем-то аналогичном) структурную схему, на которой будут изображены все устройства вашей системы, связи между ними и используемые интерфейсы и протоколы.
Вот схема.Вложение 65290
У ПЛК210 нет штатных средств для работы в режиме Slave по протоколу Modbus RTU over TCP.
Зачем именно в вашем случае используются NPort? Можно ли убрать их из схемы и RS-485 от Невод подключить к RS-485 ПЛК?
Для точности вот так.Вложение 65292
Если так будет проще, то можно убрать Nport. Я просто думал пробросить Ethernet через НЕВОД5.