А там есть пункт в контекстном меню - "удалить", это не то?
Вид для печати
А там есть пункт в контекстном меню - "удалить", это не то?
Доброе время суток всем!
К вопросу "8.7 Как отладить проект без контроллера?" из документа "CODESYS V3.5 FAQ".
Рекомендуется обновить устройство на "CODESYS Control Win V3". Но действия после отладки никак не разъясняется.
После обновления реального текущего плк на CODESYS Control Win V3 - конфигурация будет утрачена, как откатиться назад?
Доброе время суток всем!
К вопросу "8.7 Как отладить проект без контроллера?" из документа "CODESYS V3.5 FAQ".
Рекомендуется обновить устройство на "CODESYS Control Win V3". Но действия после отладки никак не разъясняются.
После обновления реального текущего плк на CODESYS Control Win V3 - конфигурация будет утрачена, как откатиться назад?
Вообще то отладить программу можно в эмуляции. Виртуальный контроллер в некоторых случаях, позволяет отладить код через некоторые биб-ки, которые без контроллера не работают.
Прежде чем экспериментировать лучше сохранить ваш проект под другим названием. Отлаживать код можно и кусками.
Если вы лучше знакомы с Codesys 2.3, то можно написать и отладить код в нём, а потом конвертировать программу в Codesys 3.5.
Спасибо! В общем, от себя делаю вывод. Прежде чем следовать рекомендациям упомянутого пункта, нужно делать бэкап проекта.
Проект, подготовленный таким образом для отладки списываем на потери.
Или же, отладку выполнять на копии проекта.
-- -- -- --
Я в этой среде пока только неделю. Со средой разработки только знакомлюсь. Спасибо! :)
Добрый день.
До этого решал задачи с помощью плк 110.
Вот решил опробовать плк 210.
Возник ряд вопросов:
1. Все выходы горят красным. Это нормально? На них нечего не подключено.
2. Пытаюсь подключить к быстрым входам абсолютный энкодер npn. Вроде все по инструкции. Но когда на клему SS кидаю +24 контроллер уходит в перезагрузку. Может я где-то напутал? Вложение 59670
Вложение 59671Вложение 59671Вложение 59671Вложение 59672
Добрый день.
1. Если вы используете модификацию ПЛК210-03 - то это нормально.
Вложение 59673
2. Нарисуйте вашу схему подключения.
+24 В приходит от отдельного блока питания или от того же, от которого запитан ПЛК?
Доброе время суток всем!
Есть для языка LD функции (блоки) для контроля диапазона переменных, типа LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE ? Хотелось бы ещё узнать в какой библиотеке их найти.