Добрый день.
Такой ФБ можно реализовать на базе блока TP из библиотеки Standard.
У TP нет времени ожидания (он сразу запускается по команде), поэтому задержку придется реализовать самостоятельно.
Вид для печати
Добрый день. Пытаюсь адаптировать проект СПК107 из sp14 в sp17. Делаю в соответствии с Вашими рекомендациями в записи вебинара. Вроде бы всё хорошо, но получаю вот такие две ошибки. Подскажите пожалуйста, что нужно откорректировать.
И второй вопрос. Есть ли инструкция по переносу проекта из sp14 в sp16? Возникают ошибки по трендам.
Либо как лучше поступить в такой ситуации: у меня два контроллера СПК, один запрограммирован в sp14, второй в sp16 (прошивка у обоих 1.2.0803.1220), требуется привести оба к одной версии кодесис. В принципе без разницы к какой. Желательно обойтись без перепрошивки
Вложение 65393
Добрый день.
1.
В менеджере библиотек отройте содержимое библиотеки OwenVisuDialogs и в списке параметров KeypadDefaultLanguage выставьте для обоих параметров значение KEYPAD_LANG.RUS_LC (см. скриншот).
В принципе, можно выставить и другое значение - например, KEYPAD_LANG.ENG_LC - главное, чтобы перед точкой было написано KEYPAD_LANG, а не LANG.
Вложение 65394
2. Отдельной инструкции нет; перенос проекта из любой версии в любую происходит по одним и тем же принципам.
Что касается вашей проблемы - выложите, пожалуйста, скриншот с ошибками трендов и проект, в котором она проявляется.
Здраствуйте, при использовании кода из примера 11.2.5. Таблица для СПК.Визуализация возникает ошибка: C0037: 'xDone' не является входом 'GetDateAndTime'
Благодарю за помощь, проблема решена. Что касается переноса в sp16, там указанная проблема также решилась тем, что я позволил кодесису самостоятельно обновить версии компонентов, хоть Вы и не рекомендуете так делать. Надеюсь, это мне боком не вылезет. Там тоже была проблема с языком, решил так же по Вашей рекомендации
Добрый день коллеги. Подскажите в чем может быть проблема или может кто-нибудь сталкивался с таким.
Добавляю в проект десять переменных для отправки в облако.
Вложение 65445
Если их все выделяю в символьной конфигурации, то облако отваливается полностью и плк не на связи.
Хотя переменные импортируются в облако, но данные не приходят.
Вложение 65447
Если убираю выделение вот с этих двух переменных, то все работает как надо.
Вложение 65446
В компоненте OwenCloud в ПЛК ошибок нет.
Вложение 65448
Всего в облако передается 52 переменные.
Добрый день.
Проект в CODESYS 3.5.11.54. Можно ли увидеть архив при работе с виртуальным контроллером?