Добрый день.
Подскажите, где можно найти target - file для ПЛК Berghoff EC100?!
ПЛК взят с неработающей установки - решили использовать его в других целях, а target file нигде не могу найти(
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите, где можно найти target - file для ПЛК Berghoff EC100?!
ПЛК взят с неработающей установки - решили использовать его в других целях, а target file нигде не могу найти(
Добрый день.
Напишите в Пролог - они являются российскими партнерами Berghof.
info@prolog-plc.ru
http://www.prolog-plc.ru/partners
Я в свое время именно у них запрашивал и таргет, и прошивку для EC1000.
Добрый день.
Где почитать про библиотеки, зависимости. Как допустим поменять более старую библиотеку в проекте на более новую. Вот скриншот пытаюсь установить MQTT client. Вложение 55121
Добрый день.
Установлен CDS 3.5 SP 14. patch 3 для ПЛК 210. Новая библиотека https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT MQTT 1.2.0.5.library использует версию CDS 3.5 SP 16. patch 3 и ее у меня не получается поставить, из-за того что версия системных библиотек меньше. Скачал версию 3.5.11 (более старую для CDS 3.5 SP 13. ) не могу поставить ругается как на скриншоте выше. Хотел для себя прояснить можно ли как-то в проекте поменять/заменить версию библиотеки? Допустим проект ссылается на версию CAAFile 3.5.13.0 , точно такой в системе нет, но есть более свежая 3.5.13.40 как указать в проекте использовать более свежую (понятно что ФБ (название, методы и т.д) в новой должны совпадать с предыдущей. И что делать в обратной ситуации когда версия библиотеки в проекте выше чем установлено в IDE. Прошу помочь разобраться в этом вопросе. С уважением Юрий.
P.S. Или поставить 3.5.SP16 и из него попробовать сохранить в предыдущую версию?
1. Если в проекте используется библиотека более младшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Загрузка отсутствующих библиотек.
2. Если в проекте используется библиотека более старшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Плейсхолдеры для выбора конкретной версии.
У вас почему-то нет ни одной из этих кнопок.
Чтобы дать какие-то комментарии - нужен доступ по TeamViewer.
Евгений доброго дня,общались сегодня с вами..после обновления CS до CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 не открываются старый проект...Вложение 55154
ладно.....вопрос..версия прошивки контроллера (СПК 110) 1.1.0611.1056, какой таргет файл поставить?
поставил OwenTargets-3.5.11.50-14...Вложение 55158Вложение 55157Вложение 55159
не получается создать проект..
Вам надо создать новый проект в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
Установите туда таргет OwenTargets-3.5.11.50-14.
Тогда при создании проекта будет доступен шаблон СПК с иконкой CODESYS - вам нужен именно он.
Добрый день Евгений.
Кнопки есть но из- за того что работаю на ноутбуке описание не помещается в строчку и нужно нажать на стрелочку правее (для меня это было не очевидно). Смотрите скриншотыВложение 55166Вложение 55166 после клика Вложение 55167
Доброго времени суток!
Вопрос по работе с датой-временем: чем воспользоваться чтоб к переменной (в формате 'dt#2021-05-08-04:10:32') прибавить два часа?
"dtAdd := T#2h;" - некорректно и не нужно в вашем случае
Так не дает такую инициализацию делать:- пишет:Код:dtAdd := DT#0000-00-00-02:00:00;
Константа 'DT#0000-00-00-02:00:00' слишком велика для типа 'DATE_AND_TIME'
Пробовал так:
пишет:Код:dtAdd := DT#2000-01-01-03:00:00;
dtAdd := dtAdd - DT#2000-01-01-01:00:00;
Невозможно конвертировать тип 'TIME' в тип 'DATE_AND_TIME'
правильно пишет, потому что в компьютерном мире принято начало времени с 1970 года https://help.codesys.com/api-content...-timedatatypes
это даже можно получить есди конвертнуть ноль например DWORD_TO_DT(0) или Ваши два часа DWORD_TO_DT(7200)
Спасибо всем!
Сделал: пришлось конвертировать туда-сюда.
Как правильно контролировать наличие обмена через сетевые переменные? Я так понимаю эту информацию можно почерпнуть в NetVarManager_UDP_FB? bIsActive?
Лучше ориентироваться на счетчики пакетов.
Вложение 55290
Из руководства на модуль МВ210-101 Вложение 55306 . Правильно ли я понимаю, что параметр "Максимальная загрузка АЦП" является исключающим параметром для параметра "Период опроса"? То есть если режим Максимальной загрузки АЦП включен не имеет значения число заданное в периоде опроса?
Насколько на практике этой галочкой можно пользоваться? Перегреваться модуль не будет на полной загрузке? А то скорость опроса оставляет желать лучшего в некоторых приложениях.
Насколько на практике этой галочкой можно пользоваться? Перегреваться модуль не будет на полной загрузке? А то скорость опроса оставляет желать лучшего в некоторых приложениях.
Доброго дня Коллеги...После обновления CS до CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 не получается скомпилировать проект....чего то ему не хватает...Вложение 55346
спасибо помогло...двигаемся дальше...Вложение 55349
как бороться с этим?
Огромное спасибо)
И снова начинаем все сначала....Вложение 55355
как с этим бороться?
Выбрать корректную версию таргет-файла, компилятора и профиля визуализации.
не нахожу, где скачать тагет 3.5.11.50...