переменной не нашел, если ее пропишу в Vаr, она появится?Вложение 44162
Вид для печати
переменной не нашел, если ее пропишу в Vаr, она появится?Вложение 44162
Нет, не появится.
Попробуйте в элементе Ввод ввести VisuElems и нажать точку - должен развернуться список доступных переменных:
Вложение 44163
Обращаться просто - нужно привязать переменные тех типов, которые указаны в столбце Канал (за исключением ARRAY [0..80] OF BYTE - там нужен тип STRING).
Насчет сравнения не очень понял - что именно вы хотите сделать?
Вложение 44164
Скриншот и .project
Вынесите ФБ слэйва за пределы СASE и сразу при вызове передавайте ему все нужные аргументы.
Не удалось использовать этот MB_TCP_SERVER. Использую CoDeSys Control Win V3, Версия: 3.5.0.40. Модуль должен работать на ПЛК323. При подключении библиотеки owen_modbus_tcp_slave_18, связанные библиотеки не выше версии 3.5.0.0, но в связанной библиотеке CAA Net Base Services, 3.5.4.0, только библиотеки TCP, UDP не подключились. Заполнителем (плейсхолдер) подключил, выбрал действующую версию 3.5.4.0. Возможно здесь несовместимость использования более новых библиотек на более старом целевом устройстве? Библиотека owen_modbus_tcp_slave_18, owen произвёл, есть ли описание?
На CoDeSys Control Win V3 работать не будет.
Несовместимости быть не должно.
Описание, насколько я помню, встроено в библиотеку.