Это опечатка, нумерация везде с 0.
Вид для печати
Это опечатка, нумерация везде с 0.
ну в таком случае всё пока более-менее понятно, спасибо за консультацию. Поменяю в сп300 3х на 4х, а 4х на 3х. Названия у входных переменных в контроллере останутся, а выходные, которые у панели входные, пусть будут массивом. Мне так гораздо удобнее, ибо там они повторяются и именовать каждую а потом мультиплексить - это как-то не очень.
А как тогда лампочки на панели рисовать: читать их через 1х из контроллера, или отправить их в панель оптом в виде регистра 3х, в панели сделать функциональную область, перекинуть в ней 3х в PSW, а уж из PSW зажигать лампочки?
Можно и так, и так.
спасибо большое!
Здравствуйте. Где можно скачать на модули ввода-вывода таргет файлы более ранних версий чем Мх110Drivers_v3.5.11.4, надо версию 3.5.4.6?
Добрый день.
Попробуйте вот эту:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/05_MX11....5.4.5.package
Версия с ссылки не подошла, там версия 3.5.4.0.
Вложение 47599
Не получается поменять тип переменной с BOOL на REAL
Эти шаблоны предназначены для более старых версий CODESYS, и эти вкладки вообще не должны быть доступны пользователю - там другой принцип работы.
См. здесь п. 3.3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.0.pdf