Есть такое фрагмент кода
IF PExtAuto THEN
PExtTimer(IN:=coolingRequired, pt:=T#1S);
PExt:=PExtTimer.Q;
END_IF
То есть задержка на включение PExt, на выключение - нет задержки.
Есть жалоба, что после суток-двое PExt перестает включаться без причин.
Корректно ли написано, может по таймеру есть какие-то особенности?
Так дело же не в заказчике, выведите таймер из тела условия и её мешало бы поставить счётчик, меняет ли coolingRequired свои состояния
То есть код сделать таким?
БЫЛО
IF PExtAuto THEN
PExtTimer(IN:=coolingRequired, pt:=T#1S);
PExt:=PExtTimer.Q;
END_IF
СТАЛО
PExtTimer(IN:=(PExtAuto and coolingRequired), pt:=T#1S);
PExt:=PExtTimer.Q;
Зачем выводить из условия? Операция сравнения бита же быстрее чем прогонка таймера.