у меня в добавлении устройств не раскрывается устройства, что можно зделать?Вложение 19803
Вид для печати
у меня в добавлении устройств не раскрывается устройства, что можно зделать?Вложение 19803
Подскажите, как мне в КДС3 сбросить "порядок выполнения", а то получается, в каком порядке я накидал элементы, в таком они и выполняются и от перемены мест элементов этот "порядок выполнения" не изменяется.
Взаимное расположение блоков в принципе и не влияет на последовательность их выполнения.
Последовательность определяется номером в верхнем правом углу блока. Изменить его можно во вкладке Порядок выполнения контекстного меню:
Вложение 19805
Или вопрос в том, что после изменения номеров порядок выполнения остается прежним?
workscan.ru найдет работку прям сейчас, просто зайдите и посмотрите списки вакансий и вам все станет понятно. Основная часть вакансий создана сегодня поэтому времени у вас предостаточно, более того я думаю вам пойдет на отлично. Я вам так скажу если вы чем нить тут не довольны то оставляйте отзывы и не тормозите
Удалил страницы и добавил их по новой, все элементы выстроились как надо. Видать в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 со страницами проблемы.
кто может объяснить мне настройку modbus канала, про регистр READ и Write именно как узнавать какой сдвиг вписывать и длину?
Вложение 19853 подскажите новичку, при добалении модбас мастер и компиляции сразу выдает много ошибок из за чего ? и что зделать чтобы небыло их.
вы не могли ссылку дать на модбас мастер 3.5.5.0? а то я только нахожу 3.5.4.2
Кто подскажет где можно взять таргет для СПК1хх.Д?
А из этой сборки не подходит?
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...5.4.20_v23.zip
Вложение 19952
Здравствуйте, не подскажите как узнать какой именно "Адрес Slave" нужно вписывать, где его смотреть или ...? заранее благодарю
Спасибо, еще 1 такой вопрос, в настройках "ModBus канала" регистр Read и Write как узнать какой сдвиг вписать?
Подскажите, есть ли возможность увеличить размер шрифта в "комментарии"?
Кто-нибудь знает как добавить иконку в функциональный блок?
Вложение 20160
В CFC, насколько мне известно, отображение иконок не поддерживается.
Там галочка в настройках есть
Как в редакторе CFC в пункте масштабирование(нижний правый угол) застолбить масштаб 75%, а то в редакторе визуализации он есть, а в редакторе CFC постоянно приходится вводить.
Вложение 20228 можете подсказать почему нет вкладок и что сделать для этого чтобы они появились?
Вкладок и не должно быть, см. инструкцию:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Вложение 20229
Тогда как сделать чтобы было так?Вложение 20232
Найти где-то старую версию библиотеки. Но я не понимаю, зачем вам это. В новой версии все уже привязано за вас внутри модуля, а вам только остается использовать уже готовые переменные.
https://www.youtube.com/watch?v=AMa389insAo
спасибо за ответ, но хорошо было, если все делалось через CFC, а через modbus slave можно только 10 каналов сделать
Я повторю, новая библиотека сразу дает вам переменные модуля. Вы можете использовать их в программе на CFC, ST и любом другом языке.
По поводу 10 каналов:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22220
Всем привет.
Каким-то образом часть экранов визуализациий и лист глобальных переменных перекочевали из вкладки devices во вкладку POU. Как вернуть обратно?
Находясь во вкладке devices , при создании новых визуализаций они сразу попадают во вкладку POU. Почему?
Спасибо, получилось.
Если удалось решить вопрос с Трендами, то подскажите как решили эту проблему?
Объясните, пожалуйста, как это осуществить в CFC? Я правде непонимаю. Те провести соотнесение входов/выходов.Цитата:
Найти где-то старую версию библиотеки. Но я не понимаю, зачем вам это. В новой версии все уже привязано за вас внутри модуля, а вам только остается использовать уже готовые переменные.
Я предполагаю, что вы пользуетесь обновленными шаблонами модулей из этой темы:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
Итак, представим, что вам надо считать значение температуры c первого входа модуля М110-8А и записать в переменную rTemp1 типа REAL.
Вы добавили в проект Modbus COM, в него - Modbus Master, а в него - ваш модуль. В его настройках вы видите только Slave ID и таймаут. Возникает резонный вопрос - где привязывать переменные к каналам?
Вложение 20516
Но удобство шаблонов модулей в том, что вам уже не нужно самому привязывать переменные, склеивать два WORD в REAL и т.д.
Вы просто в своей CFC программе на входе блока (например, MOVE) пишите имя модуля (скопируйте его из дерева компонентов) и ставите точку (в данном случае - MV110_8A.). Появится список доступных переменных. Выбираете из них ту, которая нужна вам - MV110_8A.rEAd_1.
Вложение 20517
К выходу блока MOVE привязываете переменную rTemp1.
Вложение 20518
В результате каждый цикл в программе будет считываться значение с первого входа модуля и записываться в переменную rTemp1.
Теперь должно стать очевидно, что можно вообще обойтись без этой переменной, используя нашу MV110_8A.rEAd_1. Можно предположить, что в некоторых случаях это не очень удобно из-за длинного и, возможно, не всегда понятного названия.
Все вышеизложенное есть в документации на шаблоны модулей (см. ссылку в начале поста).